小接地电流系统中,发生单相接地故障时,没有短路电流,只存在电容电流吗?
2个回答
展开全部
短路,即短接了电流回路,中性点不接电系统发生单相接地时,没有发生电流回路的短接(中性点不接地,不能形成短路回路),因此没有短路电流,只有非故障相线路流向接地点的对地容性电流,个人意见,仅供参考。
2009-10-09
展开全部
如果中性点不接地的系统中,当发生单相接地时只是电容电流,电流的大小要看系统的对地电容的大小。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?