电流互感器 缠绕3圈与绕一圈有区别吗
我家是农村的没有三相电找电工帮装了三相电有3个电流互感器每个互感器每根线缠了3圈他说这样交电费就会少我家那里偏也不懂这个麻烦知道的告诉下这样电费是否会少交不缠和缠3圈有什...
我家是农村的 没有三相电 找电工帮装了三相电
有3个电流互感器 每个互感器每根线缠了3圈
他说这样交电费就会少 我家那里偏
也不懂这个
麻烦知道的 告诉下 这样电费是否会少交
不缠 和缠3圈有什么区别 麻烦知道的一定指点 谢谢
能详细的 我再送分数 展开
有3个电流互感器 每个互感器每根线缠了3圈
他说这样交电费就会少 我家那里偏
也不懂这个
麻烦知道的 告诉下 这样电费是否会少交
不缠 和缠3圈有什么区别 麻烦知道的一定指点 谢谢
能详细的 我再送分数 展开
7个回答
展开全部
电流互感器 缠绕3圈与绕一圈有区别。
正确的应该是用算出来的电量除以穿过电流互感器铁芯得线的根数,如果按正确的方式计算,没多大的区别,(如果:电工不缠绕这几圈、电度表的灵敏度不够、电流互感器的倍率偏大、和用电量特别小的时候,可能后造成电度表的计量减少,还有可能不转)。
一般电流互感器以穿过互感器1根导线为基本变流比,穿过电流互感器导线数量与电流互感器的基本变流比成反比,
对于150/5A的电流互感器来说,也就是互感器穿过1根导线,变流比为150/5A=30倍。穿过2根导线,变流比为30÷2=15倍。穿过3根导线,变流比为30÷3=10倍。
此时,电度表的读数乘以电流互感器的倍率就是实际用电量。

2024-12-31 广告
绕线功率电感是一种电感器件,由较粗的导线绕成线圈形状,通常不使用铁芯,而是使用空气或磁性材料制成。相比绕线电感,功率电感能承受更大的电流和功率,更适用于电源和电机等需要大电流的场合。其工作原理主要是利用线圈的自感和互感来实现对电流变化的阻碍...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
这样电费一点也不会少交,就看他是怎样算的,正确的应该是用算出来的电量除以穿过电流互感器铁芯得线的根数,如果按正确的方式计算,没多大的区别,(如果:电工不缠绕这几圈、电度表的灵敏度不够、电流互感器的倍率偏大、和用电量特别小的时候,可能后造成电度表的计量减少,还有可能不转)。可能是设备不太匹配再计算电费时,要小心。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要看互感器铭牌标注数据而定,如果标注穿线一匝为150/5,而线路实际负载电流在50A附近,那么互感器应穿线3匝,变比降为50/5。变比越小灵敏度越高,计量越准确;变比过大,灵敏度降低,小电流负载计量会偏慢。

你对这个回答的评价是?
2009-10-10
展开全部
线圈产生电磁场,电磁场可以产生电流,线圈的多少可以影响电流的大小,至于流量没影响。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
穿的圈数越多,电表转的越快,交的钱越多.我经常安装电流互感器.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |