控制变压器如何正确接线?
我这里有一个500VA的控制变压器,其标牌上写着输入380V,输出220V。在输入端我把2相380V电通上,输出端应该怎么接线啊?如果输出端不接线的话,两个接线柱之间的电...
我这里有一个500VA的控制变压器,其标牌上写着输入380V,输出220V。在输入端我把2相380V电通上,输出端应该怎么接线啊?
如果输出端不接线的话,两个接线柱之间的电压应该是多少啊?两个接线柱和地线的相对电压是多少啊?如果输出端接线的话是不是有一个接线柱需要强制性接地?这样不会短路吗?
我是新手,什么都不懂,请说的详细一点,包括原理方面的!谢谢了! 展开
如果输出端不接线的话,两个接线柱之间的电压应该是多少啊?两个接线柱和地线的相对电压是多少啊?如果输出端接线的话是不是有一个接线柱需要强制性接地?这样不会短路吗?
我是新手,什么都不懂,请说的详细一点,包括原理方面的!谢谢了! 展开
展开全部
输入端380V,可以把其中任意两相接入380和0接线柱上。 控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。
控制变压器是一种小型的干式变压器。常用作局部照明电 源、信号灯或指示灯电源,在电器设备中作为控制电路电源。用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。
扩展资料
变压器的主要参数有电压比、电压调整率、 铜阻、效率、温升和抗电强度等。不同类型的变 压器又各有一些特殊要求。变压器应有足够长的寿命。
决定低压变压器寿命的主要因素是热老化,漆膜挥发使绝缘材料脆化、开裂,引起电击穿。工作温 度每增加8~10℃,寿命就会缩短一半。
参考资料来源:百度百科-控制变压器
展开全部
如果输出端接线的话是不是有一个接线柱需要强制性接地?这样不会短路吗?
千万不可加地线
千万不可加地线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输入端380V,可以把其中任意两相接入380 和0接线柱上。
输出端如果需要220的话,一根线接220上,另外一根接输出端的0公共接线柱上。
你用万用表一量就是220V的电压,原来是从高电压,降压变成低电压。没有必要给控制变压器再接地线。
输出端如果需要220的话,一根线接220上,另外一根接输出端的0公共接线柱上。
你用万用表一量就是220V的电压,原来是从高电压,降压变成低电压。没有必要给控制变压器再接地线。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个问题问得不好,你应该说明变压器的使用方式,是用在什么上面。输出端肯定是要接线的,另外一头接到你需要使用的设备,当然是220V的电气设备。如果输出端不接线的话,两个接线柱之间的电压当然是220V了。不过这个220V和传统的零线加火线构成的220V有区别。你这个变压器应该是个自藕变,二次侧是叠加起来的220V,没有单独的零线。不过使用上是一样的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询