输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号
现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?...
现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?
展开
中能合创科技
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
PLC与继电器、接触器、开关等的实物接线图需要根据具体的控制逻辑来设计。以下是一个简单的例子,展示了如何使用PLC控制一个电机的启动和停止:1. 启动过程:当按下启动按钮SB1时,线圈KM通电自锁,指示灯HL1所在支路辅助触点KM与主回路主...
点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
展开全部
必须有一个有源安全栅.
1,24V电源给安全栅供电
2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的.
3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定.
而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
1,24V电源给安全栅供电
2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的.
3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定.
而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压力传感器——数显——24V全部正负一个压一个,串联就可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压力传感器——数显——24V——压力传感器。
数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。
猜的啊,不太敢确定。
数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。
猜的啊,不太敢确定。
参考资料: 自已
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电源-传感器-数显-电源
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?