输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号

现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?... 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线? 展开
 我来答
百度网友63362e8
推荐于2017-11-22 · TA获得超过469个赞
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:16.5万
展开全部
你买个开关电源,输出24V
开关电源的24V+连接两线制变送器的正极,变送器的负极(4~20mA输出端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。

简单点说就是开关电源24V给压力变送器供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事

只能说这么清楚了
中能合创科技
2024-10-28 广告
PLC与继电器、接触器、开关等的实物接线图需要根据具体的控制逻辑来设计。以下是一个简单的例子,展示了如何使用PLC控制一个电机的启动和停止:1. 启动过程:当按下启动按钮SB1时,线圈KM通电自锁,指示灯HL1所在支路辅助触点KM与主回路主... 点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
为你才改变
2009-10-24 · TA获得超过173个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:55.1万
展开全部
必须有一个有源安全栅.
1,24V电源给安全栅供电
2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的.
3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定.
而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舞之默M
2009-10-17
知道答主
回答量:31
采纳率:100%
帮助的人:5.7万
展开全部
压力传感器——数显——24V全部正负一个压一个,串联就可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一只豆角
2009-10-13 · TA获得超过144个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
压力传感器——数显——24V——压力传感器。
数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。
猜的啊,不太敢确定。

参考资料: 自已

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hahazai
2009-10-26 · TA获得超过1083个赞
知道小有建树答主
回答量:1370
采纳率:0%
帮助的人:852万
展开全部
电源-传感器-数显-电源