开关电源,pwm,变频器的问题
那么PWM到底是控制直流电还是交流电呢?如果是控制直流电,那么交流变频器和PWM又有什么关系,难道是PWM调整完电压之后再通过IGBT之类的东西逆变成相关频率的交流电? 展开
首先要申明的是,你把概念搞错了PWM是一种叫做“脉冲宽度调节”的功率调整方法。主要是用于驱动IGBT或者其他功率管时候,通过变换驱动脉冲的占空比来调节功率的一种方法。可以说,PWM实际就是一种可调大小的交变电压。他的大小改变,功率管输出的电流肯定也会改变,这样与功率管相连接的变压器的输入电压也会改变,变压器输出的电压就会随之改变!具体工作示意如下图所示。
PWM是控制开关管的一种方式,简单比喻如下,大坝有泄洪闸,泄洪闸由闸门和用于控制闸门的手控阀组成,PWM就是这个受控阀,你不断转动手控阀(相当于PWM不断调整脉冲宽度),闸门就会上升或者下降(闸门相当于是IGBT等功率元件和变压器做成的部分),出水量就会改变(相当于输出电压会改变)。至于接开关管是交流还是直流都没关系,控制交流麻烦点。
只能这样解释了,希望你看明白了。
开关电源的变压器并不是起变换电压的作用。以Philips的开关电源解决方案,为例说明一下开关电源变压器的作用。
从图上我们可以看到,这个变压器并不是接到交流侧,而是接到整流桥后面的直流侧。在变压器原边通过功率管流到地,这样通过变压器耦合到副边的实现隔离。
还有一个方面,我们可以看到,变压器的另外一组副边绕组也可以感应到磁路的变化,为芯片提供稳压反馈。
变压器耦合还实现了高压侧与低压侧的隔离,更安全,两者不共地,开关电源的高频开关不会干扰到副边供电的器件。
在需要多路电源的时候,只要再增加一组副边线圈就可以再增加一组输出。
变压器耦合还可以实现更大电流的输出,目前非隔离式的稳压电源最大只能做到几个安培的电流输出,再大的电源就要用变压器耦合了。
当然,在3A以下的单电源供电设备中,用变压器隔离耦合就不划算了,只要PCB布线合理,用单片稳压电源加一个电感滤波就可以实现了。
变频器不需要用变压器的原因是,它本身就是给感性负载供电的,电动机本身就有很强的续流能力。还有,变频器本身的输出是直接驱动高压设备,不需要进行电压隔离。
PWM都是在控制直流总线的通电,变频器能变出交流电,是因为变频器的每一相有两支功率管轮流导通,输出接在两支功率管的中间,这样就相当于在正负电源之间不断切换。而开关电源只有一只功率管。
PWM是控制开关管的'把整流后的直流电直流电逆变成高频交流电.(变压器只能传递交流信号).开关电源是有稳压功能的所以pwm起逆变的作用还是改变调节电压的作用...在三相电交流变频中,整流后的直流电经过pwm之后是变成了交流信号,而且改变了电压和频率.频率高变压器的体积才好做的小....变压器分初级和次级,通过改变初级和次级的圈数比可以得到自己想要的输出电压,,,那么PWM到底是控制直流电还是交流电呢?你可以这样理解它是控制开关管的导通与关断的时间,来控制电压的.是一个信号源,整流后的直流是能量源..... 按TRC控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM)
导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
三、混合调制
导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
如果需要的是交流电,后面会有一部分电路来把直流电逆变成交流电,这个时候的PWM控制的就是交流电的频率了,不过这种要得到正弦波的话,用的应该是SPWM控制方式
有变压器的话一般是用来升压的,比如微波炉变频电源中的高频变压器会把电压升高到2000V左右在倍压得到磁控管启动和工作需要的电压
其实你这个问题问的有点模糊,很多开关电源里只有一个进线的变压器,后面是没有变压器的,还有些根本就是直流开关电源,变频器也有交交变频和交直交变频啊,所以PWM具体起什么作用还要看它在什么电路中控制的是哪部分电路
他往往管控相应的功率管的开关状态,将直流逆变成交流通过变压器传到副边。
PWM能够通过控制占空比控制输出电压(和变压器匝比结合起来一起控制输出电压)
PWM输出是交流信号但是PWM的带载能力很小(可以看成是一个信号源但不是功率源),所以必须结合功率电路才能够得到相应的输出电压。