求助三菱PLC数据寄存器问题

请教各位老师,三菱PLC说明书上讲的数据寄存器D只能存16位数据,如采用32位数据运算将自动占用两个连续点,高16位存于(D+1)寄存器,那么这人寄存器就不能再用了是不是... 请教各位老师,三菱PLC说明书上讲的数据寄存器D只能存16位数据,如采用32位数据运算将自动占用两个连续点,高16位存于(D+1)寄存器,那么这人寄存器就不能再用了是不是,是不是D和D+1两个寄存器合并成D了,在触摸屏上读取D就能读出D和D+1两个寄存器的内容了吗 展开
 我来答
百度网友17981146b
2009-10-21 · TA获得超过404个赞
知道小有建树答主
回答量:815
采纳率:0%
帮助的人:385万
展开全部
理解正确.往D+1写入数据会造成32位D数据混乱。触摸屏读取32位D寄存时需将数值属性设为双字节数。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
百度网友b8b3f90
2009-10-21 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3123万
展开全部
触摸屏上的读取PLC的寄存器地址必须作为双字即32位的方式读取。

富士可以直接读取双字,一些触摸屏是设置读取地址后,然后设定读取几个字,只要设定2个字即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2009-10-24
展开全部
不能 ,你在触摸屏上放两个D就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
loydoy
2009-10-21 · TA获得超过1689个赞
知道小有建树答主
回答量:1667
采纳率:0%
帮助的人:874万
展开全部
(D+1)可以单独用,不过,很多时候为了避免数据出错,都绕开不用(D+1)。

触摸屏上如果读写32bit的话,就直接读写D和D+1了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)