求助三菱PLC数据寄存器问题
请教各位老师,三菱PLC说明书上讲的数据寄存器D只能存16位数据,如采用32位数据运算将自动占用两个连续点,高16位存于(D+1)寄存器,那么这人寄存器就不能再用了是不是...
请教各位老师,三菱PLC说明书上讲的数据寄存器D只能存16位数据,如采用32位数据运算将自动占用两个连续点,高16位存于(D+1)寄存器,那么这人寄存器就不能再用了是不是,是不是D和D+1两个寄存器合并成D了,在触摸屏上读取D就能读出D和D+1两个寄存器的内容了吗
展开
4个回答
展开全部
理解正确.往D+1写入数据会造成32位D数据混乱。触摸屏读取32位D寄存时需将数值属性设为双字节数。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
力控科技
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
触摸屏上的读取PLC的寄存器地址必须作为双字即32位的方式读取。
富士可以直接读取双字,一些触摸屏是设置读取地址后,然后设定读取几个字,只要设定2个字即可。
富士可以直接读取双字,一些触摸屏是设置读取地址后,然后设定读取几个字,只要设定2个字即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2009-10-24
展开全部
不能 ,你在触摸屏上放两个D就行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(D+1)可以单独用,不过,很多时候为了避免数据出错,都绕开不用(D+1)。
触摸屏上如果读写32bit的话,就直接读写D和D+1了。
触摸屏上如果读写32bit的话,就直接读写D和D+1了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?