请问建筑规范中,对建筑物在什么情况下该使用中空玻璃
需要达到什么情况下就该使用中空玻璃或是钢化玻璃比方:面积达多少?楼层?请明确在哪本规范里有规定,第几条。谢谢!...
需要达到什么情况下就该使用中空玻璃或是钢化玻璃
比方:面积达多少?楼层?
请明确在哪本规范里有规定,第几条。谢谢! 展开
比方:面积达多少?楼层?
请明确在哪本规范里有规定,第几条。谢谢! 展开
3个回答
展开全部
中空玻璃的使用属于节能规范。
钢化、夹层或钢化/夹层中空为安全玻璃,使用规范为《建筑安全玻璃管理规定》——中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国国家工商行政管理总局
二〇〇三年十二月四日
联合发布
第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:
(一)7层及7层以上建筑物外开窗;
(二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;
(三)幕墙(全玻幕除外);
(四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;
(五)观光电梯及其外围护;
(六)室内隔断、浴室围护和屏风;
(七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;
(八)用于承受行人行走的地面板;
(九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;
(十)公共建筑物的出入口、门厅等部位;
(十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
本款第十一项是指《建筑玻璃应用技术规程》JGJll3和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
2024-09-02 广告
钢结构工程完整方案应涵盖设计、采购、加工、安装、验收五大环节。首先,依据项目需求进行精细化设计,确保结构安全、经济合理。随后,严选优质钢材与配件,确保材料质量。加工阶段采用先进工艺,精确制作构件。安装时,严格遵循施工规范,确保精度与安全。最...
点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
展开全部
中空玻璃多用在建筑外窗,起提高保温性能的作用,对隔音也有一定作用。在有保温、节能要求的建筑中应用普遍,与楼层无关。其选用因地而异,可以查阅建筑所在地的建筑节能设计标准。
钢化玻璃属于安全玻璃,建除钢化玻璃外,建筑门窗常用的安全玻璃还有夹胶玻璃。2004年1月1日起施行的《建筑安全玻璃管理规定》(http://bst.glass.com.cn/bstZs/zsinfo_10854.html)列举了建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃。
(一) 7层及7层以上建筑物外开窗。
(二)面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边(玻璃在框架中装配完毕,玻璃的透光部分与玻璃安装材料覆盖的不透光部分的分界线)离最终装修面小于500mm的落地窗。
(三)幕墙(全玻幕除外)。
(四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶。
(五)观光电梯及其外护围。
(六)室内隔断、屏风。
(七)楼梯、阳台、平台走廊的拦板和中庭内护栏板。
(八)用于承受行人行走的地面板。
(九)公共建筑物的出入口、门厅等部位(包括1、门玻璃2、安装在门上方的玻璃 3、安装在门两侧的玻璃,其靠近门道开口的竖直边与门道开口的距离小于300mm )。
(十)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
建筑规范中,对建筑物下述情况下应该使用中空玻璃。
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国国家工商行政管理总局
二〇〇三年十二月四日联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》
第六条
建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:
本款第十一项是指《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位。
