国家对住宅建筑通风标准有规定吗?

我刚收房,但因为买的是期房,当时不知道窗子的构造,今天收房发现窗子是飘窗,开启部分只占到该窗玻璃面积的五分之一(该窗其它玻璃都固定死了),空气流通效果很差,找开发商理论,... 我刚收房,但因为买的是期房,当时不知道窗子的构造,今天收房发现窗子是飘窗,开启部分只占到该窗玻璃面积的五分之一(该窗其它玻璃都固定死了),空气流通效果很差,找开发商理论,开发商说设计图纸都经过有关部门审批备案了,符合国家规定。所以在这里请教国家对住宅建筑通风标准有规定吗? 展开
 我来答
迎春紫燕紫云中1668
2009-10-27 · TA获得超过2132个赞
知道大有可为答主
回答量:1804
采纳率:0%
帮助的人:1741万
展开全部
这个太多了!大哥,你是不是到网上找了半天都找不到》??现在很多说是免费的不是骗流量就是根本找不到,要不就是下载不了的!
我介绍个标准网站给你,《工标网》

听说 《工标网 》 那查找标准号和关键字就可以找到标准,工标网的标准录入量很大,好像有十几万条标准,到工标

网找标准也很方便,都是采用智能化搜索引擎,你只要输入标准号就可以轻松找出相关的标准!你百度 《工标网》 进入那个网站找下这个标准!我以前常常到那找我厂要用的标准!
17bzw
2009-10-26 · TA获得超过3274个赞
知道大有可为答主
回答量:2770
采纳率:0%
帮助的人:2368万
展开全部
到易启标准网搜索后下载吧。
易启标准网有这些全文电子版免费下载的. 上面是我帮您在易启标准网搜索到的搜索结果列表,供您下载参考。
下载方法,先在Google谷歌和百度搜索到易启标准网,打开网站免费注册成为会员,登陆后搜索您要的标准或者书籍,然后下载.如有问题可参考这个网站的帮助文件的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-11-19
展开全部
《住宅建筑规范 GB 50386—2005》
7.2.4 住宅应能自然通风,每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5% 。
《住宅设计规范 GB 50096-1999》(2003年版)
5.1.4 卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅采取通风措施。
5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。
5.1.6 严寒地区住宅的卧室、起居室(厅)应设通风换气设施,厨房、卫生间应设自然通风道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
五阿哥金牛
推荐于2017-09-21 · 知道合伙人宠物行家
五阿哥金牛
知道合伙人宠物行家
采纳数:557 获赞数:107753
南昌大学2013级管理科学131班,学的课程比较多,涵盖管理、经济学、数学、计算机四大类。平时看的书籍多

向TA提问 私信TA
展开全部
普通住宅的通风,一般要求采用自然通风,除了厨房、卫生间不存在机械换风要求,因此也就没有住宅的换风风量参数。自然通风开口面积等要求的相关规范如下:
的确,在这些标准、规范中确实没有机械换风量的规定。住宅的通风就是建筑专业靠开窗解决的,规范只明确了需自然通风的面积,没有说“自然通风不足可用机械补风”,因为如果自然通风不足就违反强制性规范了,是法律所严禁的。《住宅建筑规范》是第一本、也是目前唯一一本通篇为强制性条文的建筑设计规范。至于有些热心的朋友提出的“每人每小时换风量若干若干”,应该只是做公建时积累的经验值,在正式的设计规范中是不可能查到的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
H_ERRO
2009-10-25 · TA获得超过3483个赞
知道小有建树答主
回答量:424
采纳率:0%
帮助的人:511万
展开全部
《住宅设计规范》:
5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。
2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。
5.1.6 严寒地区住宅的卧室、起居室(厅)应设通风换气设施,厨房、卫生间应设自然通风道

如果没达到上面的要求,应该是设计单位或施工方的问题,你用这个和开发商他们理论吧!