欧姆龙PLC的ACC指令参数怎么设置 120

我要用欧姆龙PLC编写梯形图,让伺服电机速度从0匀加速到50,加速度为5r/S,ACC指令那里应该怎么设置,求梯形图和参数设置... 我要用欧姆龙PLC编写梯形图,让伺服电机速度从0匀加速到50,加速度为5r/S,ACC指令那里应该怎么设置,求梯形图和参数设置 展开
 我来答
bubird
2013-11-27 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:90
采纳率:66%
帮助的人:28.2万
展开全部

以CP1H-Y为例,用脉冲输出0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。

追问
那个我传入到PLC的时候总是提示端口不存在,怎么改端口选择额,,我这边PLC是CPM2A的PLC,用CP1H的无法找到端口,能用CPM2A的PLC编一个不
追答
我没用过CPM2A这个PLC作伺服控制,而且现在很少见了,是不是设置中没设好啊。
syyandfanxb
推荐于2017-12-16 · TA获得超过433个赞
知道小有建树答主
回答量:336
采纳率:60%
帮助的人:116万
展开全部
关于ACC的脉冲输出指令手册,OMRON官网有下。
ACC基本第一个参数是选择你脉冲输出的端口,CP1E只有两个口,#0或者#1
第二个参数是,CP1E,脉冲输出格式是:脉冲+方向,参数第12-15位固定0,8-11位选择脉冲输出方式,0是CW/CCW;1是脉冲+方向,参数4-7位是指定方向,0是CW方向1是CCW方向,参数低4位,0是连续模式,1是独立模式。
如#0100,就是脉冲+方向的输出,然后CW方向,的连续模式,可以用来做伺服电机电动。
第三个参数,如设D0,D0是脉冲加减速比率,一个字,D1是脉冲输出目标频率,占一个双字。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
minfengmuyei
2016-03-10 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:39.2万
展开全部
ACC
端口指定 设置为#0位脉冲0 1为1 2为2 3为3 20为变频器定位0 1为变频器定位1
控制数据 2进制为例 12-15位固定为0 8-11位为0即CW/CCW输出 1为脉冲+方向输出 4-7位方向指定为0即CW方向 为1即CCW方向 0-3位为0为连续模式 1为独立模式

设定表地位通道编号
这东西手册里面有啊 老大 你自己去下载2本手册不就OK了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mjycady13
2016-01-26 · TA获得超过151个赞
知道小有建树答主
回答量:142
采纳率:0%
帮助的人:79.1万
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答