FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L区别及用途?

FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L区别在哪?上位机怎么读写其数据,FX3U-ENET-ADP与IFIX3。5可以通讯吗?需要怎么配置?驱动程序哪里可以下载... FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L区别在哪?上位机怎么读写其数据,FX3U-ENET-ADP与IFIX3。5可以通讯吗?需要怎么配置?驱动程序哪里可以下载? 展开
 我来答
linganda
2019-12-09
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1357
展开全部
┌────────┬──────────────────┬──┬──┐

│项目 │概要 │ADP │L │

├───┬────┼──────────────────┼──┼──┤

│MC协议│A互换IE │从对象设备读出/写入基本单元的数据。 │O │O │

│通信 │顿子集 │与A系列E71具备互换性的结构方式。 │ │ │

├───┴────┼──────────────────┼──┼──┤

│与MELSOFT │通过TCPA P通信与MELSOFT产品连接。 │O │O │

│ │此外,多台MELSOFT产品可以同时连接。 │ │ │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│固定缓冲区通信 │与对象设备间进行任意的数据发送/接收 │X │O │

├──┬─────┼──────────────────┼──┼──┤

│电子│发送 │使用电子邮件发送/接收数据 │X │O │

│邮件├─────┤ ├──┼──┤

│ │接收 │ │X │X │

├──┴─────┼──────────────────┼──┼──┤

│与MELSOFT的直接 │可以不使用集线器。只用1根以太网电 │O │X │

│连接(简单连接) │缆,与”ELSOFT直接连接(简单连接)。 │ │ │

│ │在直接连接时,无需设定IP地址,仅 │ │ │

│ │指定连接对象即可进行通讯。 │ │ │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│连接CPU检索功能 │检索后,可显示与MELSOFT连接在同一 │O │X │

│ │集线器的基本单元列表。 │ │ │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│畸刻投置楼能 │访问LA、上连接的时间信息服务器 │ O │X │

│ │(SNTP服务器)收集时间信息.自动进 │(*1)│ │

│ │行基本单元的时间设置。 │ │ │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│路由器中继通信 │通过路由器或网关进行数据通信(路由 │O │O │

│(路由器中继功能)│器中继功能不是山以太网适配器/模块 │ │ │

│ │作为路由器来运行的功能。) │ │ │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│使用数据监视功能│从计算机等的Web浏览器监控FX3系列 │O │X │

│的通讯 │可编程控制器基本单元的信息、软元 │ │ │

│ │件值和以太网适配器的信息。 │ │ │

├───┬────┼──────────────────┼──┼──┤

│用户用│连接数 │进行MC协议通讯、 MELSOFT连接通讯等 │*2 │*3 │

│连接 │ │操作时使用的用户用连接。 通过参数 │ │ │

│ │ │设定来设定用途。 │ │ │

├───┴────┼──────────────────┼──┼──┤

│参数的设置 │通信中各种需要设定项目的设定方法。 │*4 │*5 │

├────────┼──────────────────┼──┼──┤

│参数的保存位置 │设定参数的保存位置。 │*6 │*7 │

├────────┼──────────────────┴──┴──┤

│数据传送速度 │以太网通信速度:100Mbps/10Mbps │

├──┬─────┼──────────────────┬──┬──┤

│发送│以太网2.0 │ │O │O │

│结构├─────┤数据链接层用以太网报头结构形式。 ├──┼──┤

│形式│IEEE802.3 │ │X │O │

├──┼─────┼──────────────────┼──┼──┤

│生存│PING │确认对象设备生存用PING报文(ICMPEcho)│X │O │

│ │ │发送后没有响应时,该连接关闭。 │ │ │

│确认├─────┼──────────────────┼──┼──┤

│功能│Keep-Alive│向对象设备发送确认用ACK报文,针对其有│O │O │

│ │ │无响应, 判断通过TCP协议打开的连接是│*8 │ │

│ │ │否处于确认(打开)状态。 │ │ │

├──┴─────┼──────────────────┼──┼──┤

│占用I/O点数 │与可编程控制器连接时的占有I/O点数。 │0点 │8点 │

└────────┴──────────────────┴──┴──┘

*1 需要有SNTP服务器

*2 合计4 连接MC协议+ MELSOFT连接 + 数据监视 ≦ 4

*3 合计4 连接固定缓冲区通信 ≦2 MC协议 + MELSOFT连接 ≦ 2

*4 GX Works2的PC参数

*5 顺控程序(BFM设置),Configurator-EN-L

*6 基本单元的参数区域

*7 FX3U-ENET-L内置闪存

*8 间隔时间5秒、再送次数8次固定