展开全部
160KW。
计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。
焊接处渗漏油
主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,电力变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。
针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,大多采用高分子复合材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
展开全部
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A
如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW
如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。
如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW
如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。
追问
0.4是什么意思?
追答
一般普通工业用变压器的电压等级为10/0.4KV,即为一次侧(输入)电压10KV,二次侧(输出)电压0.4KV,这里的0.4就是二次侧的电压400V。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
200kVA的变压器经济运行能带的设备功率就是200kVA的80%即160KW,当然短时间(2-3小时)也可超负荷运转的,能大于标称的20%即240KW。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2016-05-06 · 真诚赢得信赖,专业成就未来!
松郎电气(上海)有限公司
松郎电气(上海)有限公司(Sonlar Electric)始创于1987年,三十年来专注于电气领域研发生产,致力于为社会提供优质高效的电力技术服务,打造世界领先的电力设备制制造服务商。
向TA提问
关注
展开全部
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A
如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
我们公司是家娱乐城变压器是200KVA的 三项电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A) 我们每天运行8-9小时 求高手指点我们的变压器可以承受吗 怎么算的 请说详细点 我是个新手想发展这方面 我因该从哪开始学 谢谢啦
答:变压器额定电流I=S/(1.732*U)=200/(1.732*0.4)=288A。
贵公司三相电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A),没有超过288A,放心使用
答:变压器额定电流I=S/(1.732*U)=200/(1.732*0.4)=288A。
贵公司三相电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A),没有超过288A,放心使用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: