ABB ACS510系列变频器有个模拟量输出端子AO2,输出电流0-20mA,用来将变频器的输出电流显示到PLC或上位机上 5

请问变频器该如何设置,PLC该如何采集这个模拟量,才能在PLC中将该模拟量输入信号与变频器中的显示的运行电流对应起来?... 请问变频器该如何设置,PLC该如何采集这个模拟量,才能在PLC中将该模拟量输入信号与变频器中的显示的运行电流对应起来? 展开
 我来答
jds2156
2014-03-23
知道答主
回答量:10
采纳率:100%
帮助的人:5.9万
展开全部
变频器里1507里设置电流:104,在1508、1509里设置量程,1510、1511设置输出范围,接入PLC的模拟量采集模块,量程对应就好,通过换算就可以对应了,得看你用什么PLC,采集的是数字量,需要比例换算就可以换算成工程量
深圳天控科技
2014-03-24 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:271
采纳率:0%
帮助的人:88.2万
展开全部
采集数字量,按比例换算成工程量