高大厂房通风设计,排风量如何计算,体积+换气次数?
3个回答
展开全部
不论厂房还是其他的通风排风量都是按照体积和换气次数计算的。
这个在通风设计的时候,不论是送风还是排风都是根据建筑物的容积换气次数计算的,厂房的排风还需要根据厂房的排放气体的性质、风速不超过0.5m/s,当厂房高度超过6m是时,按照6m3/h.m2,具体见GB 50019-2003规范的5.3机械通风章节
这个在通风设计的时候,不论是送风还是排风都是根据建筑物的容积换气次数计算的,厂房的排风还需要根据厂房的排放气体的性质、风速不超过0.5m/s,当厂房高度超过6m是时,按照6m3/h.m2,具体见GB 50019-2003规范的5.3机械通风章节
展开全部
室内人员散热量按116.3瓦/人计算,最后将各项数量的和乘以新风负荷系数1.5即为估算结果。 Q=(Qw + 116.3n) x1.5 (W) Qw=KAΔt CW) 式中:Q—空调系统的总负荷, W; Qw—围护结构引起的总冷负荷, W; n—室内人员数; K—围护结构传热系数,WI(m2?℃); A—围护结构传热面积,m2; Δt—室内外侧空气温差, ℃。 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量. 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
环保空调各种场合的换气次数参考:
⑴换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷[室内面积(m²)×室内的高度(m)]
⑵一般环境要求换风量为25~30次/小时;
⑶人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
⑷人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
⑸高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
⑹在较潮湿的南方地区换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减小换气数。
环保空调机组数量的计算方法:
⑴使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量。
⑵岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。
⑶室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。
