日立中央空调配比。和价格大家看看怎么样

vam系列主机是RAS280FSYN2Q客厅面积33.7冷负荷200所需冷负荷6740校正冷负荷7100实际冷负荷211室内机型号RPIZ71FSVNQC/P餐厅面积22... vam系列 主机是RAS 280FSYN2Q
客厅 面积33.7 冷负荷200 所需冷负荷6740 校正冷负荷7100 实际冷负荷211 室内机型号RPIZ 71 FSVNQC/P
餐厅 面积22.6 冷负荷200 所需冷负荷4520校正冷负荷5600实际冷负荷248室内机型号RPIZ 56FSVNQC/P
主卧室 面积31.2 冷负荷200 所需冷负荷6240 校正冷负荷7100 实际冷负荷228室内机型号RPIZ 71 FSVNQC/P
次卧室 面积21.5 冷负荷200 所需冷负荷4300校正冷负荷4500实际冷负荷209室内机型号RPIZ 45FSVNQC/P
卧室面积19.3 冷负荷200 所需冷负荷3860校正冷负荷4300实际冷负荷209室内机型号RPIZ 40FSVNQC/P
儿童房 面积14.5 冷负荷200 所需冷负荷2900校正冷负荷3200实际冷负荷221室内机型号RPIZ 32FSVNQC/P

空调主机制冷能力31.8kw
内外机容量31.8 113.57百分比
28

报价63000
展开
SeeUmei
推荐于2021-01-21 · TA获得超过969个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:66%
帮助的人:492万
展开全部
房间的冷负荷太高了;常规的话,客厅200左右,餐厅250左右,卧室180左右就可以;家在什么地方?是自己盖的房子还是?冷负荷高,导致内机功率大,导致外机也大,费用一下就上去了
更多追问追答
追问
家在苏北,,买的房子。。你感觉这样配的怎么样
追答
这个配比比较高。卧室儿童房没必要那么大,选一台30kW输出功率的室外机就行。按照你写的房屋顺序,7.1kW-5.6kW-5.6kW-4.0kW-3.6kW-2.8kW,这样的内机就行。总价款在55000左右应该可以。
桐桐妈20120105
2014-09-25 · TA获得超过1745个赞
知道小有建树答主
回答量:1086
采纳率:66%
帮助的人:453万
展开全部
什么地区呢,有点偏高
更多追问追答
追问
苏北  你感觉价格多少合适
追答
55000足够