wincc输入输出域属性设置问题

现在我想在上位机上定义一个输入输出域,用来给PLC的的模拟量控制写入一个温度设定值,但是不管我是把属性设为输入输出域还是改为输入域,参数始终无法写入程序,程序中对应的该外... 现在我想在上位机上定义一个输入输出域,用来给PLC的的模拟量控制写入一个温度设定值,但是不管我是把属性设为输入输出域还是改为输入域,参数始终无法写入程序,程序中对应的该外部变量始终为零,我用的是西门子224的PLC和PC access通过OPC通道连接,希望哪位老师指教,不胜感激! 展开
 我来答
iamjiangyueye
2014-08-26 · TA获得超过230个赞
知道小有建树答主
回答量:206
采纳率:80%
帮助的人:66.7万
展开全部
PC access内的变量有个属性,注意改为R/W,也就是可读、可写。