低压配电电压三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么处理
4个回答
展开全部
你好!
1、你可以断开变压器高压侧输入,然后把变压器高低压侧对地放电,以防残存电位电击操作人员,确保安全第一。变压器进出线是封闭式的,可不要放电这个程序。
2、打开分接头盖子,调整变压器分接头,是输入侧10KV供电线路,调整1档10500V,是6000V变压器就调整在1档6500V.
3、分接头的作用就是根据电网电压的高低,调整输出电压为400V左右,电网电压偏低,档位调在3档,那就是9500V(5800V),
4、其调整原则是变压器输出高,调变压器高电压档,变压器输出电压低,调变压器低电压档,变压器铭牌上都有图示表,看着图表做相应的调整,如有疑问可帮助你!
2019-11-29 广告
2019-11-29 广告
高阻尼隔震橡胶支座的价格大概在每个一两百元,便宜的有十几二十元,贵的有好几百元。高阻尼隔震橡胶支座的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法。变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。b..应根据跨度和温度变化幅...
点击进入详情页
本回答由北京羿射旭科技有限公司提供
展开全部
如果你单位电网电压是三相380v,而某电器额定电压是三相440v,电压不符怎么使用是吗?望再详细告知才能有的放矢,再有频率是否一样等,信息越详细越好,
大家都提出调整变压器抽头来解决,为什么我不提此办法原因如下:捉问者也是国内用户使用的电器设备肯定都是符合国内三相380V电网,现遇到一套设备是使用440V电压,问怎么解决,如提高变压器抽头可提高网络电压到440V.但是其它380V电器怎么办?我为什么要提问者告诉详细情况,例频率等数据就是这个道理,我也曾经介决过类似问题.
如提问者也是这种情况可详细告知
大家都提出调整变压器抽头来解决,为什么我不提此办法原因如下:捉问者也是国内用户使用的电器设备肯定都是符合国内三相380V电网,现遇到一套设备是使用440V电压,问怎么解决,如提高变压器抽头可提高网络电压到440V.但是其它380V电器怎么办?我为什么要提问者告诉详细情况,例频率等数据就是这个道理,我也曾经介决过类似问题.
如提问者也是这种情况可详细告知
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是轻负荷下电压这样,重负荷时电压正常或偏低,那就只能这样了。
如果重负荷下电压时440/250V,你就需要调整变压器抽头了,即将变压器分接开关从Ⅱ调到Ⅰ或从Ⅲ调到Ⅱ甚至调到Ⅰ。
如果重负荷下电压时440/250V,你就需要调整变压器抽头了,即将变压器分接开关从Ⅱ调到Ⅰ或从Ⅲ调到Ⅱ甚至调到Ⅰ。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
找电业部门调整用户变压器的档位,变压器一般的是三档,出厂时是在中档。如有能力也可以自己调。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?