卧室原本想做个双控开关的:门口和床头都能控制主卧灯,但每个开关的地方都只有两根线,怎么办

卧室原本想做个双控开关的:门口和床头都能控制主卧灯,不知道工人咋改的,每个开关的地方都只有两根线,验收的时候大意了,开关线分别接触上都能让等亮起来,但是一个开关处两根电线... 卧室原本想做个双控开关的:门口和床头都能控制主卧灯,不知道工人咋改的,每个开关的地方都只有两根线,验收的时候大意了,开关线分别接触上都能让等亮起来,但是一个开关处两根电线连上后,把另一个开关的两个线连上,关不掉灯的,灯还是亮着的,不可能实现双控的。一个开关必须断掉了,另一个开关才能开灯。现象就是上面说的这样了。
我在网上也找了一些资料,有可能是这张图的接法,请大神指点是否是这样?

一、如果我家卧室的电路不是上图的问题,请问是怎么走线的?能否解释一下,有何风险?
二、如果卧室灯的走线是上图这样的,
(一)我应该怎么改才能弥补回来?在两个插座间加一根线还是加两根线?从而实现双控功能
(二)如果我就这样了,保持现状,买两个单开单控开关回来,安装上,就不实现双控功能了,有没有风险?这两个开关都处于通路的状态下,有么有问题?有么有啥短路的风险呀?
展开
 我来答
眼镜水电
推荐于2018-11-13 · TA获得超过1332个赞
知道小有建树答主
回答量:1521
采纳率:60%
帮助的人:449万
展开全部

  一   是上图的问题。灯线不是从顶上取得,一般是中途取得。比如说改造前的开关线盒不在现在的位置,现在的位置的线盒是后加的。   没啥风险的。

  二         1     两个开关盒间加两根线。有X的线不接用胶布胶死。

         

                 2    没风险的。就灯泡坏的快一点。  最好还是门口用延时开关,床头用单开。

更多追问追答
追问
我现在两个开关都是两个线,保持现状的话,在床头还能用延时开关?为啥灯泡会坏的快一点,怎么弥补?
追答
晚上你要上厕所吧?   床头 用延时开关的话,你还没回它就灭了,你摸黑啊。     你两边都用单控的话,总有忘的时侯的吧,2火线进灯泡你说灯泡是不是要坏的快一些啊。
百度网友7d8ec27
2015-05-10 · TA获得超过3733个赞
知道大有可为答主
回答量:3434
采纳率:71%
帮助的人:513万
展开全部
图上这种接法根本实现不了双控,要实现双控必须再穿线而且两个开关能互通才可以,要是这样用没有风险不会短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-05-10
展开全部

右侧火线废弃不用.1.通过穿线管新穿一条线(绿色的线).从A到B.(通过灯头处应该可以).2.把A控制线和灯头断开.灯头处新穿一条线到B处..在灯头处和A控制线连接.(图中黄线).

追问
根据我的描述,我给的这个图是对的么?如果我装两个单开单控开关,把开关都打开,灯应该是亮的,有没有什么短路或者其他电路风险?感觉改起来又很麻烦
追答
没有风险
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)