电缆线径是什么,如何计算呢?

 我来答
小楠哥哥167
推荐于2017-11-27 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:122
采纳率:50%
帮助的人:110万
展开全部
电缆线径指的是电缆的截面积,不同规格的电缆的载流量是不同的,越粗的载流量越大,具体载流量可以查手册,也可以咨询电缆厂家。
电缆线径的计算:导线截面积S=ρ(L/R)
电阻R=U/I
式中ρ为导线电阻率,L为导线长度,R为电阻,U为电压,I为电流。
首先计算出负载的电流,然后再对应电缆的选择。比如:600KW负荷,电压380V,当功率因数0.8时其电流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然后再根据线路距离按照上面的公式计算即可。
或者对应电缆安全载流量的表格查找适合的电缆。
1140A可以选用630平方(安全载流量1250A)电缆,或者240平方(安全载流量660A)二组,或者120平方(安全载流量375~400A)三组。
以上所说的都是国标单根多股铜芯电缆,在不考虑线路距离时的安全载流量。