为什么熔断器的额定电流要小于电动机的起动电流
11个回答
展开全部
因为熔断器的熔丝在过载电流作用下,熔断有一个发热到过热后熔断的过程,尽管电机启动电流很大,但时间短,熔丝在还没有出现过热熔断前电机电流已回复到额定值以下。
电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
扩展资料:
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。
当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。
展开全部
因为熔断器的熔丝在过载电流作用下熔断有一个发热到过热后熔断的过程,尽管电机启动电流很大,但时间短,熔丝在还没有出现过热熔断前电机电流已回复到额定值以下。
傻的,一年前已采纳了的问题贴现在跑出来!!!!!!!!!!!!
傻的,一年前已采纳了的问题贴现在跑出来!!!!!!!!!!!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-06-26 · 专注电机及调速器的开发
济南科亚电子科技有限公司
济南科亚电子科技有限公司创建于2001年,是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其直流调速器控制系统、伺服控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业。
向TA提问
关注
展开全部
你好,很高兴为你解答。因为电机在起动时电流比正常运转时大许多,若熔断器按电机起动时的电流选择,就对电机失去保护作用了
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为电机在起动时电流比正常运转时大许多,若熔断器按电机起动时的电流选择,就对电机失去保护作用了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
答:一般来说熔断器额定电流的1.6倍,大约在1.小时内熔断,所以选择熔断器按着电动机额定电流的4倍进行,就不会有问题。1.6*4=6.4倍,电动机启动电流为5-7倍,这样就确保电动机启动时熔丝不会熔断。所以保证了生产运行,
当外电路出现短路、接地等故障时熔断器会立即熔断。从而起到应有的保护作用。
当外电路出现短路、接地等故障时熔断器会立即熔断。从而起到应有的保护作用。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询