郭卫国老师,您好!想请教一个关于配电柜的问题?

比如说我要建设一个大型的混凝土搅拌站,需要10kv、35kv这样的配电柜吗?每个站能用几台?... 比如说我要建设一个大型的混凝土搅拌站,需要10kv、35kv这样的配电柜吗?每个站能用几台? 展开
 我来答
郭卫国
2009-11-06 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5704万
展开全部
建设什么样的站,是和你的用电需求相关的,如果需要的功率比较大,建设的变电站电压等级就高;

如果你建设的“大型的混凝土搅拌站”总功率在100KW以下,且当地有低压供电电源,即附近有变压器,这个变压器还有这么大的富裕容量,你就可以低压供电了,也就是建一个380V的配电室就可以了;

如果你建设的“大型的混凝土搅拌站”总功率在5000KW以下,且当地有10KV供电电源,这条线路还有这么大的富裕容量,你就可以自建10KV配电室,通过10KV供电了;

如果你建设的“大型的混凝土搅拌站”总功率在5000KW以上,且当地有35KV供电电源,这条线路还有这么大的富裕容量,你就可以自建35KV配电室,通过35KV供电了;

上面只是通过容量来说明选择自己供电方式的一种方法,但这种方法还要用其它的条件去验证,如供电线路的远近,设备启动方式,电能质量,损耗效率,运行的经济性等。
whdoo
2009-11-04 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:1973
采纳率:0%
帮助的人:729万
展开全部
可以直接和电气柜厂家联系,他们会为你量身定做
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fan00zhang
2009-11-04 · TA获得超过1243个赞
知道小有建树答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
大型的混凝土搅拌站?有多大?这主要取决于你的能耗消耗情况而定的。
一般的外线是三相四线制的,电压为380V,可以满足一般的生产需要,但如果你的电器功率过大,将引起整个线路的电压严重降低,到时候不用你自己装10KV变压器,估计供电局也要强制你安一个了。如果你使用了10KV配电,而你的用电设备不断增多,使你的10KV线路压降过大,供电局会让你建设一个35KV站的。
其实不管你建设的项目是什么性质的,只要你的用电量过大,对电网的冲击过频繁,一般都会选择变压供电,这样对外网的影响较小,你的设备运行也更安全。
比如,你的所有搅拌器电机功率加起来超过160KW就可以配一个10KV变电间了,如果你的总功率加起来超过8800KW,建议配35KV变电站了。