高压柜手车断路器,线路没问题,断开断路器摇绝缘也没有问题,但只要

高压柜手车断路器,线路没问题,断开断路器摇绝缘也没有问题,但只要合闸状态绝缘就为0,摇不起来,但是,但是我们送电了,正常。是什么原因西门子的10KV断路器合闸状态对地绝缘... 高压柜手车断路器,线路没问题,断开断路器摇绝缘也没有问题,但只要合闸状态绝缘就为0,摇不起来,但是,但是我们送电了,正常。是什么原因西门子的10KV断路器合闸状态对地绝缘为0 展开
 我来答
楚逐
2016-07-06 · TA获得超过593个赞
知道小有建树答主
回答量:614
采纳率:93%
帮助的人:149万
展开全部
查看是不是出线柜接地刀合闸,同时断路器合闸。