低压配电线路的故障主要是

 我来答
赵文星空絮雨
2016-11-21 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:138001
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
低压线路故障停电的原因有:

①低压线路设备老化严重,不易消除设备固有隐患,由于特别是在季节交替时期,普遍发生线路跳闸现象。
②在空旷区域布设低压线路容易招雷击,加之,配电线路通常没有避
雷线或者是变压器避雷器损坏,线路直击雷或感应雷过电压将在线路设备的薄弱部位寻找出路,致使损害。
③由于配电绝缘子打压相对不易,低值和零值绝缘子长时
间运行,不能得到及时的更换,绝缘子质量不达标亦或存在安全隐患而运行,在雷击的情况下很容易造成线路接地。特别是在春季和秋季检修时可以发现绝缘子击穿
的现象,因此。低值、零值绝缘子也会造成故障。
④各类低压配电线路交跨距离不合适,某些线路存在过大的档距,导线弧垂相对较大,在大风的情况下,很容易混
线,导致相间短路故障。
⑤一些配变台变故障跌落烧毁、配变烧毁等导致的低压线路故障。
⑥导线断线产生的故障。一些线路设备工艺不符合国家相关标准,绝缘子同导线的绑扎部位以及引流绑扎处扎线脱落,致使引流断或者烧断导线。