400kva 的变压器要多大的无功补偿柜

拜托各位大虾~~~~~~急~~~~... 拜托各位大虾~~~~~~急~~~~ 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-11-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
根据变压器效率为0.8计算,400KVA的变压器约可负载360KW负荷,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.691千乏。
0.691×360≈249(千乏)

参考资料: 《简明实用电工手册》

jiaxiangnanhai
2009-11-05 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2208万
展开全部
最简单的是按变压器的60%进行补偿. 单位KVAR
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys
2009-11-05 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3353万
展开全部
一般居民用电配20%~30%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起