s7-200做modbus通讯主站时,从站返回的数据存放在那里?
s7-200做modbus库通讯主站时,当主站发送信息完成后,比如主站是将&VB100开始的两个字的数据发送到从站,但库中并没有指定接收数据的寄存器,那么从站返回的信息存...
s7-200做modbus库通讯主站时,当主站发送信息完成后,比如主站是将 &VB100 开始的两个字的数据发送到从站,但库中并没有指定接收数据的寄存器,那么从站返回的信息存在那里?
展开
展开全部
你搞错了。你用库指令通讯的时候,&VB100的内容,到底是存储读到的数据,还是存储要发出的数据,是取决于你这指令到底是读,还是写的。这个485通讯指令是单向的,就是读的时候就只能读,写的时候就只能写。库指令那里有个RW端,=0,时候就是读指令,=1时候就是写指令。当然即使在读的时候,其实串口也是向子站发送了请求码的,但是,读和写,与发送和请求是两码事。
更多追问追答
追问
你是说主站向从站发送数据后(写类型),还得向从站发送一条 读类型 的报文? 从站返回的信息不是自动发送的吗,还要主站自己去读吗?
你是说主站向从站发送数据后(写类型),还得向从站发送一条 读类型 的报文? 从站返回的信息不是自动发送的吗,还要主站自己去读吗?