欧姆龙plc与proface触摸屏通讯的问题

我有一台设备是欧姆龙的plc和proface的触摸屏,在使用的时候突然,触摸屏和plc不能通讯了,通讯的灯也不亮了,我换了新的通信电缆还是不行,是什么原因呢?plc的程序... 我有一台设备是欧姆龙的plc和proface的触摸屏,在使用的时候突然,触摸屏和plc不能通讯了,通讯的灯也不亮了,我换了新的通信电缆还是不行,是什么原因呢?plc的程序能控制通讯吗(我怀疑是厂家设定了时间)?
触摸屏左下角显示不能与plc联系“ff02”,还有通讯开关是不是坏了
展开
 我来答
loydoy
2009-11-11 · TA获得超过1690个赞
知道小有建树答主
回答量:1667
采纳率:0%
帮助的人:884万
展开全部
PLC的程序可以控制通信的内容,你说的“通讯的灯”,是哪里的灯?
不过proface触摸屏和PLC的通信过程是不受程序控制的,是自动完成的。虽然内容可以控制。
看看触摸屏左下角有没有通信错误提示?

左下角的提示有没有错误代码,比如“FF:02”之类的.

FF:02是PLC与触摸屏没有建立连接。如果使用一段时间而设置没有改动的话,那一定是硬件问题或者接线问题。
guochunyiguo
2009-11-06 · TA获得超过9263个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:2016万
展开全部
还有可能是某个硬件出现了故障,这样的话,直接联机监控程序就可以了。
应该和通讯线的关系不大。

当然,为了催讨余款,有的设备厂家也要留一手的。国内的情况造成的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
3walong
2009-11-06 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:65万
展开全部
先检查硬件,系统断电试一下。
plc的程序能控制通讯的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liujinwang
2009-11-06
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
机器故障、、、、、、、、、 查看设置。 设置一切正常那就是 机器故障。。