焊接强度测试和验收标准?
焊接强度测试和验收标准?我的邮箱:hugozhang0921@163.com谢谢提供;加分!!!...
焊接强度测试和验收标准?
我的邮箱:hugozhang0921@163.com
谢谢提供;加分!!! 展开
我的邮箱:hugozhang0921@163.com
谢谢提供;加分!!! 展开
推荐于2016-03-05 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、焊缝等级与设计
GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》中将焊缝按质量等级分为一、二、三级,并规定了焊缝外观质量检验方法、抽查比例、允许缺陷和尺寸偏差等(详见该标准 5.2.6,5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11),而要求进行超声波探伤或射线探伤检查的焊缝是指全熔透型式的一、二级焊缝,因此,并非所有的一、二级焊缝都作探伤检验。以角焊缝为例,大部分无疲劳验算要求或不承受较大荷载的焊接H型钢翼板与腹板连接角焊缝,通常都设计成非全熔透型T形焊缝,其焊缝级别仍为一级或二级,外观质量须达到相应级别要求。这种焊缝焊脚高度满足强度要求,不需要做探伤检查。
2、焊缝等级、检验等级、评定等级的区别与联系
要求进行内部质量探伤的焊缝,按质量等级分一级和二级,称一级焊缝和二级焊缝,此即为焊缝等级。
检验等级系指检验检测达到的精度,即检测仪器与检测方法结合而得到的检测结果的精确程度。超声波探伤采用GB/T11345-1989标准按检测等级由低到高分为A,B,C三个级别,射线探伤采用GB/T3323-1987标准按检测等级由低到高分为A,AB,B三个级别,它们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量(dB值)以及射线探伤所要达到的灵敏度(透照厚度与像质计的关系)。
评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级别。具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间(I区)缺陷测长后,依标准 GB/T11345-1989表6进行缺陷定级;射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依标准GB/T 3323-1987表6、表7、表9、表10并综合评级(见该标准16.1~16.4),这一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。
3、焊缝缺陷
对于要求探伤的焊缝,无论采用哪种探伤方法,均不得有裂纹类缺陷存在,在各种探伤标准中,只要发现有裂纹类缺陷,无论其长度大小,均为不允许。因此,对于裂纹类缺陷测长是不可取的。
4、超标缺陷处理与复探、扩探
GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》只规定了检测方法、检测比例和合格级别,对于缺陷的处理没有明确要求。参照JG 181《建筑钢结构焊接技术规程》和其他行业焊接检验标准规范的要求,对
于检出的缺陷可作如下处理:
(1)检测出的不允许缺陷必须返修,返修后按同种检测方法检测合格后方认为该焊缝合格;
(2)对要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,应在被检测区域两端整条焊缝长度的各10%且不小于200mm(长度允许时)的区域扩检;
a)若在扩检区域未发现超标缺陷,应认为该焊缝合格。
b)若在扩检区域发现超标缺陷,则该条焊缝全检。
(3)对于现场安装要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,按下述原则扩检。
a)增加该类型同一焊工焊接的两条焊缝检测,若此两条扩检焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
b)若此两条扩检焊缝发现超标缺陷,则每一条含超标缺陷的焊缝按上述原则再各抽检两条焊缝。
c)若再次抽检的焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
d)若再次抽检的焊缝仍发现有超标缺陷,则该焊工焊接的该类型焊缝全检。同时,可协商适当增加其余焊缝检测比例。
2015-10-13 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:6749
获赞数:129935
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
焊接强度测试和验收标准:
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你要找标准的话推荐个我用过的最好的标准网站《工标网》给你查找你要的标准,这毕竟是个很权威的官方标准网站,提供的标准很全面,标准内容很完整,而且还可以在第一时间关注到最新的标准和标准资讯!百度一下《工标网》查找下载你要的标准吧!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |