梁原位标注2@20/2@20/2@16什么意思,求解

 我来答
匿名用户
2018-07-14
展开全部
梁上部筋为2φ14的贯通筋,支座负筋为4φ25(2/2)把2φ25的在支座的3分之1处截断按架立筋搭接150mm是否正确 答:按架立筋搭接150mm是不正确的。为什么?因为:一、平法中常用“通长筋”;不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋,才把“通长筋”称为“贯通筋”;就是在原位标注中,梁支座上部纵筋的长度规定,4.4.1中,从柱(梁)边伸出至Ln/3、Ln/4位置。也称“非通长筋”。二、没有出现11G101-1第4.2.3条第4款中的:加号“+”和括号。 三、原位标注11G101-1中4.2.4原位标注的内容规定如下: 1梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋;(1)当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开。而你的题却是:支座负筋为425(2/2),没按平法制作成规则注写,成不伦不类的(2/2);用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开,部纵筋是二排了。是二排,应把第二排225从柱(梁)边伸出至Ln/4位置。 四、这样分析下来,支座负筋为425 2/2,是二排钢筋,架立筋就不成立。所以说:按架立筋搭接150mm是不正确的,应搭接LlE处理。我猜你的题:集中标注中是:214。 原位标注是: 梁支座上部纵筋,425 2/2(即225 是通长筋,但其长度是从柱(梁)边伸出至Ln/3位置与214搭接LlE,第二排225长度是从柱(梁)边伸出至Ln/4位置。)这也符合了4.2平法注写方式 4.2.1 平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。平面注写包括集中标注与原位标注 ,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值 。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 4.2.3.梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),规定如下:其第4款: 4.梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可以相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋),该项为必须注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时需将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。 ?再截两张图片,证明我答之?依据(用于梁上部贯通钢筋筋由不同直径采用搭接时)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式