自动喷水灭火系统的管道水力计算有何规定?
1个回答
展开全部
1)系统的流量、水力计算应按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)中第9章进行。
2)管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算。管道配件当量长度按表5-3采用。
表5-3 当量长度(m)
注:1.倒流防止器、水流指示器的当量长度值由生产厂提供。
2.当异径接头的出口直径不变而入口直径提高1级时,其当量长度应增大0.5倍,提高2级或2级以上时,其当量长度应增大1.0倍。
3)管道泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算:
H=∑h+P0+Z
式中 H——管道泵扬程或系统入口的供水压力(MPa);
∑h——管道沿程和局部的水头损失的累计值(MPa),水流指示器取值为0.02MPa;
P0——最不利点处喷头的工作压力(MPa),按0.05MPa计算;
Z——最不利点喷头与系统入口管水平中心线之间的高差程。当系统入口管高于最不利点喷头时,Z应取负值(MPa)。
注:当水泵直接在市政管吸水时,扬程应减去市政管网最低水压并以最高水压校核。