干式试验变压器与油浸式试验变压器有什么区别?
干式变压器和油浸式变压器的优缺点,价格上干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。1、外观,封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。
4、绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。 5、适用场所,干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。 6、对负荷的承受能力不同,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。 7、造价不一样,对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。干式变压器型号一般开头为SC(环氧树脂浇注包封式)、SCR(非环氧树脂浇注固体绝缘包封式)、SG(敞开式)。
当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯,作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。(又因为两者因工艺、用途、结构方面的分类方法不同派生出不同的类别,所以我们从狭义的角度来说)
就产量和用量来说,目前干变电压等级只作到35kV,容量相对油变来说要小,约作到2500kVA.又由于干变制造工艺相对同电压等级同容量的油变来说要复杂,成本也高。所以目前从用量来说还是油变多。但因干变的环保性,阻燃、抗冲击等等优点,而常用于室内等高要求的供配电场所,如宾馆、办公楼、高层建筑等等。如果你只是变压器用户,了解这些应该够了。
2021-02-05 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
干式试验变压器产品具有重量轻,体积小,造型美观,绝缘可靠性好,易于方便。
油浸式试验变压器采用新式绝缘材料,质量可靠,稳定性好,电压裕度大,电量声小,局放小,体积小,重量轻。
回答者:三新电力
广告 您可能关注的内容 |