可以根据功率守恒来做,系统的有功功率:Pz=P+Py P=5.7KW Py=3xUpIpcosφ=220(220/22)cos(-30o)=5716W≈5.7KW Pz=11.4KW 系统无功功率:Qz=Q+Qy Q=P/tgφ=5.7/tg30o=9.87KVar Qy=Py/tgφy=5.7/tg(-30o)=-9.87KVar Qz=0 系统总有功功率为11.4KW、总无功功率为0,总功率因数角为0。根据P=√3UIcosφ,可得:线电压380V、相电压220V,各相线电流相等,I=11400/(√3x380)=17.32A