新房刚装修好,电路总是跳闸? 150

新装修的房子,只开了三个电器,分别是2匹变频一级能耗变频空调,1.5匹变频一级能耗空调,都是制热32度,还有一台3千瓦的热水器加热中,打开大概15分钟总闸就会跳闸。跳闸后... 新装修的房子,只开了三个电器,分别是2匹变频一级能耗变频空调,1.5匹变频一级能耗空调,都是制热32度,还有一台3千瓦的热水器加热中,打开大概15分钟总闸就会跳闸。跳闸后发现总闸和总闸上下两端的线都有发热。空调热水器的线路都是4平方铜线,这个是因为什么,怎么解决,后期家里全屋电器都用上该怎么办? 展开
 我来答
百度网友f55aaa7c9
2020-01-31 · TA获得超过349个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:85%
帮助的人:57.8万
展开全部
2匹空调大约1600瓦,1匹半大约1200瓦,再加上电热水器3000瓦,共约6千瓦。机器同时使用大约6000/220=27安,C32的空开应该可以用的。但是,考虑到你说的总闸接线桩头发热,这是过载的表现,也有可能是接线桩头线没压紧,还有可能是空开质量有问题。所以建议请电工过来查一下,自己不要随便弄。另外,2匹空调是否有辅助加热,有的话,实际消耗功率就大了。空调功率要看铭牌标注,平时2匹1匹半是很粗略的说法,只能估计估计用。
经验之谈供参考,建议找电工仔细检查一下。谢谢。
另外,关于4平方的线,大约可带4千瓦的用电器具,如果你每个空调和电加热器分别用4平方线应该能行,但是如果一路4平方线带多个空调,就不合适了。一般空调都是单独走线就是这个道理。
更多追问追答
追问

这是三个电器的铭牌,麻烦您帮我看下,现在开了1.5匹的空调和热水器,一个多小时了,没有跳闸,过年前单独开过2匹空调好几个小时也没有问题。
BUG_UPDATE
2020-01-31 · TA获得超过1160个赞
知道大有可为答主
回答量:3650
采纳率:60%
帮助的人:679万
展开全部
  1. 那么多电器如果共用一根4平方电线肯定不行的, 电线要纯铜的,有的是铝包铜质量差容易发热

  2. 断路开关要用质量好一点的, 安培大一点比较靠谱

  3. 断路开关的电线接口要螺丝压紧,否则发热就会烧坏接口

  4. 谁装修的找谁吧,这要线路才知道是不是共线负载过大导致的, 有钳形表测一下具体电流是多少

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
篮球视频剪辑
2020-01-31 · 发布篮球经典视频,传播篮球文化
篮球视频剪辑
采纳数:224 获赞数:900

向TA提问 私信TA
展开全部
我觉得是总电闸太小了,换个大的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在青原山感受晴天的海豹
2020-01-31
知道答主
回答量:60
采纳率:9%
帮助的人:2.6万
展开全部
让电工检查下电路,那里短路了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答