谁能解说下三菱PLC编程梯形图里面每个符号的含义?
三菱 FX 系列PLC的20条基本逻辑指令。
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
1、LD(取指令)将常开触点连接到左总线的命令,用于从常开触点开始的每条逻辑线。
2、LDI(取反指令)常闭触点和左总线连接命令,用于从常闭触点开始的每条逻辑线。
3、LDP(取上升沿指令)与左总线常开触点上升沿检测指令,仅用于打开一个扫描周期,该扫描周期指定位元件的上升沿(从关到开)。
4、LDF(取下降沿指令)与左母线常闭触点下降沿检测指令。
5、out(输出指令)是驱动线圈的指令,也称为输出指令。
当外部信号接口x0有信号输入时,x0常开触点闭合,电流通过x1常闭触点驱动Y0输出信号,Y0常开触点通电闭合,形成自保护回路,即使x0端口的外部信号打开,Y0也不会打开,要打开,Y0输出只能由X1输入端口的输入信号关闭。
扩展备郑资料:
FX系列PLC具有速度无与伦比、功能逻辑选择先进、定位控制等特点,FX2N是16~256路输入输出的多种应用选择。
FX2N系列是一种小型化、高速化、高性能、全方便的超小型程序器件,相当于FX系列的最高水闷滚裤平。
除了独立使用16-25点的输入输出外,还可以应用于多个基本元件之间的连接、模拟控制、定位控制等
特殊用途是一套能满足多种需求的PLC。
扩展单元或扩展模块可以连接到基本单元,可选择16/32/48/64/80/128点主机,最小8点扩展模块可用于扩展,可根据电源和输出形式自由选择。
参考资料来源:
三菱 FX 系列PLC的20条基本逻辑指令。
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。陪敬
(3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。
(4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。
(5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。
当外部信号接口X0有信号输入时,X0常开触点闭合,电流经过X1的常闭触点驱动Y0输出信号,同时Y0的常开触点得电闭合,形成自保回路,此时即使X0端口的外部信号断开,Y0也不会断开,要断开就只有在X1输入端口输入信号才能关断Y0输出。
扩展资料:
FX系列PLC拥有无以匹及的速度,高级的功能逻辑选件以及定位控制等特点; FX2N是从16路到256路输入/输出的多种应用的选择方案;
FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程袭缓序装置。
除输入出16-25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等
特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16-256点的灵活输入输出组合。可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的拍乱模扩展模块进行扩展。可根据电源及输出形式,自由选择。
参考资料来源:百度百科-三菱PLC
第二段的原理是这样;只有第一段Y0有输出,第二段才能启动,X2输入信号,X2的常开触点闭合,电流经过X3的常闭触点流过Y0的常开触点(条件是第一段Y0必须有输出,Y0的常开触点才可以闭合)驱动Y1输出,同时Y1的常开触点闭合,形成自保电路,此时关断Y1有两种方法,第一是关断Y0都输出。第二是在在X3端口输入信号。
第三段要有输出的条件是,只有第一和第二段有接通后才能有输出条件,简单的说就是Y0和Y1有输出,Y2才能够条件输出信号,当Y1有输出时,端口X4有外部信号输入时,X4的常开触点闭合接通电流经过X5的常培态闭触点流经Y1的常开郑指触点驱动Y2输出信号,同时Y2的常开触点闭合形成自保电路,即使触发信号断开也不会关断Y2的输出,此时关断Y2有两种方法,第一就是在X5端口输入信号关断,第二就是关断Y1。
图中的逻辑原理是,Y0可以单独启动,YI启动的条件是Y0必须启动才能启动,Y2的启动条件是;Y0和Y1启动后,才能启动。希望我的回答令你满意
所有输出线圈Y不能与左母线直接连接
所有输入继电器触点X不能与右母线直接连接。
常开触点应在常闭触点前面
输出线圈拍野的自锁触点应与常开触点并联在一起。
输出早乱线圈只能使用一次,但触点使用次数无限,
输入触点在编程时,使用次数无限,
内部继电器线圈R,T只能使用一次,触点使用次数无限
PLC采用逐行梯级扫描式,每一个周期接受一个输入信号袭睁喊。