稳压器没有输出电压是什么原因造成的
6个回答
展开全部
当稳压电源在有负载情况下,测量不出各输出端的直流电压时即认为电源无输出。这时应先打开电源检查保险丝,通过保险丝熔断情况来分析故障范围。 1)保险丝熔断并发黑 说明稳压电源有严重短路现象,应重点检查整流滤波和功率逆变电路。 (1)交流滤波电容c3、c4因交流浪涌电压击穿而短路,有些atx电源交流滤波电路比较复杂,应检查是否有短路的元件。 (2)交流主回路桥式整流电路中某个二极管击穿。损坏原因:由于直流滤波电容c5、c6一般为330μf或470μf的大容量电解电容,瞬间充电电流可达20a以上。所以瞬间大容量的浪涌电流易造成整流桥中某个性能略差的整流管烧坏。另外交流浪涌电压也会击穿整流二极管而短路。 (3)整流滤波电路中的直流滤波电容c5、c6击穿,甚至发生爆裂现象。损坏原因:由于大容量的电解电容耐压一般为200v左右,而实际工作电压达到150v左右,接近额定值。因此,当输入电压产生波动或某些电解电容质量较差时,就容易发生击穿电容现象。另外当电解电容发生漏电时,就会严重发热而爆裂。 (4)直流变换电路中的功率开关晶体管vt1、vt2和换向二极管vd1、vd2击穿损坏。损坏原因:由于整流滤波后的输出电压一般高达300v左右,逆变功率开关管的负载又是感性负载,漏感所形成的电压峰值可能接近于600v,而vt1、vt2的耐压vceo只有450v左右。因此当输入电压偏高时,某些耐压偏低的开关管将被击穿。所以可选择耐压更高的功率开关管。 2)保险丝熔断但不发黑 说明不是短路引起保险丝熔断。 (1)通电瞬间烧断保险,多为瞬间的大电流将保险冲断,如开机时直流滤波电容的充电电流。 (2)使用过程中烧断保险,多为负载过大所致。 3)稳压电源保险丝未熔断 如电源无输出。而保险丝完好,则应检查电源控制线路中是否有开路、短路现象,以及过压、过流保护电路是否动作,辅助电源是否完好等。 (1)交流输入回路的限流电阻thr开路,此时测不到300v直流电压。开关电源采用220v直接整流滤波电路,当接通交流电压时会有较大的浪涌电流(电容充电电流),浪涌电流易造成限流电阻或保险丝熔断。 (2)辅助电源无+5v电压输出。应重点检查辅助电源电路中的相关元件,如辅助电源电路vt15振荡管损坏,vz16稳压管、vd30、vd41二极管击穿短路,限流电阻r72或启
征西刘刘
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
大功率稳压器是浙江征西电气集团有限公司的重要产品之一。它具备出色的电压稳定能力,能在电网电压波动时,自动调整输出电压,确保稳定在设定值范围内。这种设备广泛应用于工矿企业、油田、医院等需要稳定电压的场所,保障各类精密仪器和大型设备的正常运行。...
点击进入详情页
本回答由征西刘刘提供
展开全部
有可能控制线路出现问题了~要检查主板和源器件··你也可以把负载现拆了~~在去判断是不是稳压器出现问题~~因为负载出现问题也会导致稳压器保护没输出~~还有检查市电的电路是否出现问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有输出应当是输出接触器或继电器没有吸合,可能是线松了,或者控制板出了问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有没有电压进去呢
稳压器输入脚接地了吗
输入电压有没有在稳压器量程中
最后换一个稳压器试试
稳压器输入脚接地了吗
输入电压有没有在稳压器量程中
最后换一个稳压器试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?