锅炉房防火防爆措施主要有哪些
2个回答
展开全部
锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。
请看规定:
GB50041-2008《锅炉房设计规范》
15.1.2锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。
当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。
注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。
15.1.13锅炉间外墙的开窗面积,除应满足泄压要求外,还应满足通风和采光的要求。
15.3.2锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
15.3.3锅炉间锅炉操作区等经常有人工作的地点,在热辐射照度大于等于350w/m2的地点,应设置局部送风。
请看规定:
2024-08-16 广告
2024-08-16 广告
锅炉防爆管是锅炉安全系统中的重要组件,旨在防止锅炉内部压力异常升高导致的爆炸风险。它通过设计合理的排放路径,及时将锅炉运行中产生的过高压力或超温蒸汽导向安全区域释放,从而保护锅炉本体及周围设施免受损害。安装防爆管是锅炉安全标准的严格要求,确...
点击进入详情页
本回答由炳晟机电提供
展开全部
武汉永平科技有限公司是一家专业从事循环流化床(CFB)锅炉防磨技术研发和推广的高新技术企业。针对锅炉水冷壁管的磨损问题,武汉永平科技有限公司与华中科技大学国家煤燃烧重点实验室、中国机械研究院国家钎焊重点实验室、武汉理工大学材料学院长期密切合作,研发出了导热型格栅防磨技术并申请了发明专利,到目前已经拥有国家10项专利(核心技术专利号:ZL2014 1 0300048.4)。
该技术与以往水冷壁表面增厚的被动式防磨技术截然不同,而是一种在炉膛受热面沿水平方向和垂直方向装设合金格栅板,形成格栅防磨网,通过疏导炉内物料内循环,优化水冷壁表面流场,消除局部涡流,减小物流颗粒与水冷壁的摩擦力和碰撞的切削力,有效解决水冷壁磨损问题的主动防磨技术。
武汉永平科技的水冷壁防磨技术从推广至今,五年来服务了百十家国企和大型事业集团公司,其中包括大唐、国电、神华、冀中能源、河南煤化集团、陕煤集团、蒙泰集团、鄂尔多斯电力、亚太森博集团、玖龙纸业,亚洲浆纸集团等。
该技术与以往水冷壁表面增厚的被动式防磨技术截然不同,而是一种在炉膛受热面沿水平方向和垂直方向装设合金格栅板,形成格栅防磨网,通过疏导炉内物料内循环,优化水冷壁表面流场,消除局部涡流,减小物流颗粒与水冷壁的摩擦力和碰撞的切削力,有效解决水冷壁磨损问题的主动防磨技术。
武汉永平科技的水冷壁防磨技术从推广至今,五年来服务了百十家国企和大型事业集团公司,其中包括大唐、国电、神华、冀中能源、河南煤化集团、陕煤集团、蒙泰集团、鄂尔多斯电力、亚太森博集团、玖龙纸业,亚洲浆纸集团等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询