如果地暖轻微漏水打压能测出来吗?
今年供暖后,就发现我家进户门外面湿了,一看就是从屋里往外湿的,找了维修地暖的师傅,他说看着不像是地暖漏水,应该是从卫生间里出来的水,我家卫生间在进户门左边,管道井也在卫生...
今年供暖后,就发现我家进户门外面湿了,一看就是从屋里往外湿的,找了维修地暖的师傅,他说看着不像是地暖漏水,应该是从卫生间里出来的水,我家卫生间在进户门左边,管道井也在卫生间,他说可能是洗澡的时候水顺着地砖缝隙渗漏到了地下,然后防水没做好,现在一供暖渗到下面的水跟着地暖管里水的流动,出来了,我在湿了的地方用记号笔做了记号,现在已经五六天了,看着湿的地方刚刚越过我画的线,有懂的师傅吗?这种情况是地暖漏水吗?
展开
展开全部
这个不太好判断。
一般我们住户的自来水和采暖,都是由水暖井通过公区引入各家各户的。
所以,公区是有管线通过的。
至于地暖师傅说卫生间漏水到公区这种情况,我觉得有点扯,反正我是没碰到过。
但是你说的这种情况我碰到过。有自来水漏的情况,也有地热楼的情况。
所以没法直接判断,我们一般也是打压,看压力情况判断的。
你的问题标题,打压能不能测出来,可以回答你,是可以测出来的。
我家卫生间就在进户门左边紧挨着,地暖是在卫生间里出来的
分水器也在卫生间里
展开全部
可以的,地暖轻微漏水打压能测出来
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
能测出来。
一般渗漏的话,压力表会起变化,但轻微渗漏不一定能检查出来,精确与否和管道的长度与大小息息相关,若水管本身比较长的话,轻微的渗漏在仪表上是很难显示出来的。
建议在打压测试时,不单要看看压力表的数值变化,还可以用手或干净的纸巾沿着管道摸一下,这样就可以检查到是否渗漏了。如果有渗漏的话,重新试压,直至无漏点为止。因此除了试压,我们还需要在试压过程中增加一个步骤,那就是用橡胶锤敲打热熔连接处~要知道热熔是将管件与管材完完全全融合为一体的,因此相对用力一些,也是没事的~加上在试压过程中存在一定压力,要是存在虚焊等问题,便可以立马出现漏水,从而将轻微漏水点放大,而使得试压结果更具准确性。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
