测热电阻的方法有哪些
展开全部
1、在热电阻接线盒内把三根连接导线全拆开,单独测量热电阻元件的电阻值,如Pt100热电阻在25℃环境时,a、b或a、c两端的电阻值一般在110欧姆左右,b、c两端的电阻值几乎为零,说明热电阻元件正常。
2、当a、b或a、c两端的电阻值小于100,可能热电阻元件有局部短路故障。a、b或a、c两端的电阻值无穷大,可能热电阻元件有开路故障。
3、假设三线制接线法的单线电阻为5欧姆,在接线端子处测量,A、B或A、C两端的电阻值在120欧姆左右,B、C两端的电阻值在10欧姆左右,说明三线制接线正确。
4,测量前应拆开DCS系统AI卡A1、B1、C1端的接线,在现场通过测量热电阻的阻值可判断温度显示是否正常。
5、热电阻元件正常,在接线端子处测量电阻,A、B或A、C两端的电阻值无穷大,可能接线端子至现场热电阻的导线有开路故障。A、B两端电阻正常,A、C两端电阻很大,再测量C、B两端电阻仍很大,可确定C线断路。可以把B、C理解为是一根导线,电阻值很大可能是接触不良,电阻值无穷大有开路故障。
6,热电阻测温回路的接线由于氧化,腐蚀,松动等原因引起回路电阻值增大,使被测温度,显示偏高或波动,仅依靠万用表测电阻来判断以上原因很难。只有全面分析,比较,排除才有可能找到故障点。
三,用测得的电阻值与温度的线性估算所测的温度值:
如在热电阻接线盒处测得某支Pt100热电阻a、b端的电阻为162欧姆,,线性估算所测温度大致为161℃
(162-100)÷0.385=161℃
