三相四线的配电箱,用万用表测线电压和相电压都正常,现在要并一根火
三相四线的配电箱,用万用表测线电压和相电压都正常,现在要并一根火线和零线出来接220V的用电设备,但220V负载一通电,电压立马就降到150多伏了,三根火线配零线都试过,...
三相四线的配电箱,用万用表测线电压和相电压都正常,现在要并一根火线和零线出来接220V的用电设备,但220V负载一通电,电压立马就降到150多伏了,三根火线配零线都试过,都电压下降得很厉害,但不接负载,380和220的电压又都正常,另外负载功率也很小,冲击钻... 三相四线的配电箱,用万用表测线电压和相电压都正常,现在要并一根火线和零线出来接220V的用电设备,但220V负载一通电,电压立马就降到150多伏了,三根火线配零线都试过,都电压下降得很厉害,但不接负载,380和220的电压又都正常,另外负载功率也很小,冲击钻手电钻之类的 展开
展开
1个回答
展开全部
正确,因为在三相四线制的供电系统中,三根火线的电压相等,等于380V,在发电机定子绕组中三根火线的另一端接在一起,称之为中性点,当三根火线负载平衡时,中性点的电压为零。配电箱中的地线是接大地的,是接地保护,它通过大地和变压器的中性点相连,保护人身安全。真正的零线是单相插座中的零线,这个零线通过导线和中性点连接的。
在三相四线制供电系统中,三根火线电压称之为线电压,等于380V、其中一根火线和中性点间的电压称之为相电压,等于220V。两者之间的关系是“根号3(1.73)”倍
在三相四线制供电系统中,三根火线电压称之为线电压,等于380V、其中一根火线和中性点间的电压称之为相电压,等于220V。两者之间的关系是“根号3(1.73)”倍