高分~十万火急。。谁能帮我做出下面工厂供电的习题答案? 80
简答题1、简述电弧的危害及灭弧的基本方法?2、简述继电器的启动电流和返回电流,两者是否相等?哪个大?计算题1、某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机多台(较大容...
简答题
1、简述电弧的危害及灭弧的基本方法?
2、简述继电器的启动电流和返回电流,两者是否相等?哪个大?
计算题
1、某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机多台(较大容量电动机有7.5kW3台,4Kw3台,2.2Kw7台),通风机2台共3kW,试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。Kd取0.16~0.2,cosφ=0.5.
2、有一条35kV的LJ-95型架空线路,长5km,线路上计算负荷为4830kW,cosφ=0.7,导线的R。=0.36Ω/kwX。=0.35Ω/km,请验算线路所选LJ-95导线是否满足允许电压损耗5%的要求。
3、某厂拟建一降压变电所,已求出变电所低压侧有功计算负荷为540KW,无功计算负荷为730Kvar。遵照规定,其功率因数不得低于0.9,问此变电所需在低压侧补偿多少无功功率? 展开
2024-08-01 广告
变电站可视化巡视系统是一种运用现代科技手段,通过移动手持终端、管理平台和无线传输技术,实现对变电站设备进行实时、可视化巡检的管理系统。在现代电网管理中,该系统对提高运维效率、确保设备安全、减少人力成本、强化故障预警和提升安防水平具有重要作用...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
1 电弧造成相间短路,或危及操作人员,采用灭弧罩,或空载闭合,断开
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1题 两路裸露的高压导体距离足够近,电压足够高时,导体之间的空气便被击穿,出现电弧,危害有损设备的使用寿命。 灭弧的基本方法 可以装灭弧罩。
计算题1书上有套公式的题 7.5x3+4x3+2.2x7+2x3还有的忘了你写上会给你分的
计算题1书上有套公式的题 7.5x3+4x3+2.2x7+2x3还有的忘了你写上会给你分的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: