380V 三项水泵 每项运行电流是18A,请问是多大功率? 怎么计算的? 请大神指教 15
12个回答
上海科迎法电气科技有限公司
2019-06-12 广告
2019-06-12 广告
功率和载重速度有直接关系啊,哪来一般? 一般一吨载重1.0的海科迎法电气科技有限公司,专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品的营销、服务、配套的企业,通过了ISO9000国际质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟CE认证,质量...
点击进入详情页
本回答由上海科迎法电气科技有限公司提供
展开全部
实际消耗功率大约是380*18*1.732*0.85=10.069KW。电机额定功率不好计算,因为工作条件不同,电流会有很大差别。不知18A是满载还是欠载情况下的数值。电机功率计算公式为:
功率= 电压X电流*1.732*功率因数*效率. 功率因数,一般0.8到0.9.效率小型电机75~85%, 大型电机85~95%。
功率= 电压X电流*1.732*功率因数*效率. 功率因数,一般0.8到0.9.效率小型电机75~85%, 大型电机85~95%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
运行电流一般是指实测的。它与额定电流是不一样的。
运行电流中包括有无功电流。
电机的功率,是指轴头输出的机械功率,它是有功功率。
因此,18A的电流不是全都是有功电流。它包含有无功电流。
按经验,一般三相380V的电网,可按一个千瓦两个电流估算。
大约,大约是9个千瓦左右。
运行电流中包括有无功电流。
电机的功率,是指轴头输出的机械功率,它是有功功率。
因此,18A的电流不是全都是有功电流。它包含有无功电流。
按经验,一般三相380V的电网,可按一个千瓦两个电流估算。
大约,大约是9个千瓦左右。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不计功率因数。P=3X220X18=11.88千瓦
功率因数按85计11.88X0.85=10.098 大约是10千瓦的电机
功率因数按85计11.88X0.85=10.098 大约是10千瓦的电机
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
粗略估算应该在九千瓦到十一千瓦左右,简单的算法,十八千瓦除以二,就是九千瓦,目前三相电机没有九千瓦的,可以认定十一千瓦。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?