消防栓水压力值为多少是正常?

 我来答
晨曦晓暮色图文汇
2021-07-12 · 有趣的灵魂千篇一律,不过是喜欢而已
晨曦晓暮色图文汇
采纳数:412 获赞数:1094

向TA提问 私信TA
展开全部
消防栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。
常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。
消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
地下式消防栓设计安装位于地下井室内,因此消防栓出水口高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水口平面位置应紧邻井口边。如果消火栓井很深,消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确保使用中的安全。
扩展资料
消防栓安装注意事项

消火栓 :与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓
当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。
干式消火栓系统的充水时间不应大于3min。
室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外消火栓消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。
参考资料来源:百度百科-消防栓
合肥迪泰真空技术有限公司
2024-02-27 广告
液体真空测漏的原理基于“帕斯卡定律”,该定律是压力系统的基本原理,即在一个封闭系统中,压力的大小与受压物体的面积和压力差成正比。在液体真空测漏中,测量仪器将测量样品内部的压力差,并将其转换为可视的漏水速率。这些数据可以被用来确定样品的密封性... 点击进入详情页
本回答由合肥迪泰真空技术有限公司提供
suiyajie
高粉答主

2021-07-12 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84579

向TA提问 私信TA
展开全部
这个最不利点的压力不小于0.15mpa就可以。这个消火栓系统正常工作水压是最不利点的压力需要满足充实水柱的压力即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老梁和你聊故事

2022-04-01 · 人如蝼蚁,我也要留下过往的痕迹
老梁和你聊故事
采纳数:6735 获赞数:73641

向TA提问 私信TA
展开全部
消防栓压力值为0.15MPa~0.2MPa为正常。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
专业杂工520
2021-07-12 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:73%
帮助的人:2500万
展开全部
单个消火栓出水口压力不低于0.35mpa
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)