1.发电机保护中有“低电压”保护,过流、负序等多种保护“配对”形成闭锁保护,如“发电机复合电压闭锁过流保护”。该电路主要是在PT二次回路任意两相之间并联一个低压继电器的线圈,其常闭触点串联在过流保护启动出口继电器1BCJ的电路中,起闭锁作用,即发电机正常运行时,PT二次回路电压正常,低压继电器的线圈充电并拉回,其常闭触点断开。此时,即使发电机三相电流过流,但是,只要发电机端电压不降到设定值以下,低压继电器就永远不会动作,常闭触点也不会闭合,所以出口继电器1BCJ不会启动,保护不会动作。只有当发电机过流,电压降至低压继电器定值以下时,保护才会动作,延时后开发电机开关。如发电机在平行线路上或系统中接地时,发电机正常相电流流向故障相,可能造成某相定子电流流过,应降低故障相电压。当低于定值时,保护动作,开关跳闸
2.电机欠压保护
这种保护多用于拖动重要设备的电机控制电路中,这种电机的功率一般比总线上其他电机的功率大。其原理是在电动机跳闸电路中并联一个低压继电器的常闭触点,这个低压继电器的线圈并联在为电动机提供三相电源的母线的两相之间。正常运行时,电源母线的电压正常,低压继电器的线圈在充电时处于回位状态。当常闭触点断开时,跳闸电路将不会连接。当母线停电或由于接地等某些故障,母线电压降低到低压继电器的动作值时,继电器动作,常闭触点闭合,跳闸回路接通,电动机从母线上切断。当母线电压恢复后,低压继电器复位,常闭触点断开,使跳闸回路也断开,这时电动机可以重新启动。因为电源母线上连接的设备很多,母线失电或电压降低会导致很多接触器线圈失电释放,而接触器控制的设备会停止。此时,如果母线故障切除后,母线的电压逐渐恢复,许多设备,特别是重要的大型设备,一般由DC电力控制断路器启停。当交流电源消失时,DC电源正常,因此跳闸后仍可再次进行切换操作。如果同时启动这些设备,很可能会再次降低母线电压,不利于设备尽快正常运行。因此,在这些重要的大型设备的DC控制电路中安装了欠压保护。一是能保证这些重要设备在母线故障消除、电压恢复正常后能快速启动,即跳闸回路断开后才能合闸,否则跳闸回路一直接通,不允许启动。二是由于安装了欠压保护,这些功率较大的大型设备在母线电压恢复正常前不能启动,可以加快母线电压的恢复速度,有助于缩短故障时间,减少由此造成的其他损失。
3.断路器的“失压跳闸保护”
断路器本身有失压脱扣器,失压脱扣器的线圈通过按钮和联动触头连接到相间电压。当电网电压下降到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁吸引力变小,杠杆在脱扣机构上转动,断开断路器。