40千瓦380v用多大电缆线
1个回答
展开全部
40千瓦就是80,三相五线配16平方铜缆。
空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。
三相电使用注意事项:
电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。