2020年二级建造师考试《市政工程》核心考点汇总
【篇一】2020年二级建造师考试《市政工程》核心考点汇总
1、城镇道路路基工程项目包括路基(路床)本身及有关的土(石)方、沿线的涵洞、挡土墙、路肩、边坡、排水管线等项目。
2、填料选择方法:
施工前,应根据工程地质勘察报告,对路基进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。
3、附属构筑物施工程序
新建的地下管线施工必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则。
4、填方施工注意事项:
(1)根据测量中心线桩和下坡脚桩,从最低处起分层填筑,逐层压实。路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。预沉量值应与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。若过街雨水支管的覆土厚度小于500mm,则应用素混凝土将过街雨水支管包裹。
(2)性质不同的填料,应分类、分层填筑,不得混合填筑。
5、挖土路基施工注意事项
挖土时应自上向下分层开挖,严禁掏洞开挖,机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。挖方段不得超挖,应留有碾压到设计标高的压实量。
6、路基质量检查与验收项目:
主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm);
一般项目有路床纵断面高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡及路堤边坡等要求。
7、土质路基压实原则:
“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠”。碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实。
8、无机稳定结合料施工程序共性要求
(1)环境温度:大于5℃(适用于所有工程)
(2)拌合方式:集中厂拌,不得路拌
(3)运输:防止水分蒸发及扬尘
(4)摊铺:下承层湿润,分层铺筑
(5)压实:每层压实厚度为200mm,且不宜小于100mm;符合压实原则;禁止薄层贴补,纵横接缝要直槎。
(6)养护:及时,封闭交通
9、无机稳定结合料质量检验项目
包括集料级配,混合料配合比、含水量、拌合均匀性,基层压实度、7d无侧限抗压强度等。
主控项目:原材料、压实度、7d无侧限抗压强度
10、路基压实度的检测方法
干密度:击实试验
现场干密度:环刀法、灌水法或灌砂法
【篇二】2020年二级建造师考试《市政工程》核心考点汇总
1、常用的预加固和预支护方法有:小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆及管棚超前支护。
2、地表锚杆类型应根据地质条件、使用要求及锚固特性进行选择,可选用中空注浆锚杆、树脂锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆和摩擦型锚杆。
3、物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。
4、生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有稳定塘及污水土地处理法。
5、污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。
6、污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。
7、城市管道巡视检查
管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。
检测手段包括探测雷达、声呐、红外线检查、闭路监视系统(CCTV)等方法及仪器设备。
8、局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复。目前,进行局部修补的方法很多,主要有密封法、补丁法、钱接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。