关于电气设备交接试验的说法,错误的是( )。
A.在高压试验设备周围应装设遮栏并悬挂警示牌B.10kV高压试验,不设防护栏时的最小安全距离为0.7mC.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电D....
A.在高压试验设备周围应装设遮栏并悬挂警示牌
B.10kV高压试验,不设防护栏时的最小安全距离为0.7m
C.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电
D.成套设备进行耐压试验时,宜对成套设备一起进行 展开
B.10kV高压试验,不设防护栏时的最小安全距离为0.7m
C.高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电
D.成套设备进行耐压试验时,宜对成套设备一起进行 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
交接试验注意事项:
(1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。
(2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如,电压等级 6-10KV,不设防护栏时,最小安全距离为 0.7m。
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少 1min 以上。
(4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。
(5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。
(6)做直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 1min,并记录泄漏电流。
交接试验注意事项:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询