下列关于蓄电池充放电的要求,正确的是()。
A.电池容量试验后,充电期间24h不能停电B.电池放电容量不应大于其额定容量的70%C.采用3小时率放电,U终=1.835VD.铅酸蓄电池初充电完后,静置1h后方可进行放...
A.电池容量试验后,充电期间24h不能停电
B.电池放电容量不应大于其额定容量的70%
C.采用3小时率放电,U终=1.835V
D.铅酸蓄电池初充电完后,静置1h后方可进行放电测试 展开
B.电池放电容量不应大于其额定容量的70%
C.采用3小时率放电,U终=1.835V
D.铅酸蓄电池初充电完后,静置1h后方可进行放电测试 展开
展开全部
【答案】:D
1.充电前应检查蓄电池单体电压.温度.极性与设计要求相符,无错极,无电压过低现
象。 初充电期间(24h内)不得停电,如遇停电,必须立即启动发电机供电。
2.为了防止放电过量,初次放电每个单体电池的终了电压都应不小于1.8V
3.放电测试应在电池初充电完毕,静置lh后进行
4.当采用电池内阻衡量电池质量时,以10小时率放电3h后的电池内阻应符合技术要求;
5.当采用放电量实测电池容量时,以10小时率放电至出现单体电压为1.83V时,初充电后放电容量应大于或等于额定容量的70%。
