10KV高压进线为什么就只套两个电流互感器?
为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!请高手们多多指教!...
为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!请高手们多多指教!
展开
2个回答
展开全部
10KV多是中性点不接地系统,单相故障时可以维持运行2小时,用于查找故障点,无需保护跳闸。二相间故障时,两个电流互感器可以正确检测相间故障,为节省投资,所以只装两个电流互感器。
为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!
ia+ib+ic=i0=0 中性点不接地
-ib=ia+ic
即ib b相电流可以由a、c相相加得到。
从原理上说,两个电流互感器装任意二相都可以,但为保护灵敏度的配合,固定统一装在A相和C相。
