10KV高压进线为什么就只套两个电流互感器?

为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!请高手们多多指教!... 为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!请高手们多多指教! 展开
 我来答
yjh_27
2015-08-22 · TA获得超过9356个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1430万
展开全部
10KV多是中性点不接地系统,单相故障时可以维持运行2小时,用于查找故障点,无需保护跳闸。二相间故障时,两个电流互感器可以正确检测相间故障,为节省投资,所以只装两个电流互感器。

为什么在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢?电流表上也是只有A和C的显示电流!

ia+ib+ic=i0=0 中性点不接地
-ib=ia+ic
即ib b相电流可以由a、c相相加得到。
从原理上说,两个电流互感器装任意二相都可以,但为保护灵敏度的配合,固定统一装在A相和C相。
郭卫国
2009-11-17 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5321万
展开全部
因为我国10KV供电系统多采用的是中性点直接接地系统,在正常运行时,三相电流的相量和为零,也就是Ia+Ib+Ic=0,=》Ia+Ic=-Ic,当确定了Ia和Ic后,Ib也就变相知道了;

因而为节省一只电流互感器,实践中多用二只电流互感器进行测量和保护,就是我们常看到的“只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套,电流表上也是只有A和C的显示电流”。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询