我的控制电路输出是交流的,但是他们外接的继电器是直流24V的,当主机输出控制信号时外部电路断开之后不能复位,当我不输出信号时外部电路还是处于断开状态,怎么办?听说加一个续... 我的控制电路输出是交流的,但是他们外接的继电器是直流24V的,当主机输出控制信号时外部电路断开之后不能复位,当我不输出信号时外部电路还是处于断开状态,怎么办?
听说加一个续流二极管可以,用什么型号的呢?怎么接?
我的内部固态继电器是2A 380V的,原来外部接220V的继电器都正常。
有懂这方面的给个答案
谢谢
在线等
展开
 我来答
laibo20
2009-11-18 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:46.5万
展开全部
固态继电器的触发电压必须是直流的电压。4-24V之间都可以触发它,让他导通。看你的电路好像是用交流电压来触发它的话就不可以,也没办法导通。