JKW5C无功功率自动补偿控制器怎么使用?
1.互感变化
2.使用组数
3.电压高限
4.电压低限
5.投入门限
6.切除门限
7.延时时间
8.功率因数
我就是想知道这些参数我需要具体要怎么设置呢?怎么让他自动提高功率因数?请高人解答!
我们单位是交预付费的,功率因数的降低会增加电费吗?我去查过预付费控制器,发现这几天都放假了电费却还是用的很高,原来车间运转的时候也没这么多!这是怎么回事呢?那无功补偿表是怎么计算出你真个用电单位的无功功率呢?有那么准吗?
这是JKW5C无功功率自动补偿控制器的图片,就是人民电器的! 展开
1、互感变比设400
2、使用组数设10
3、电压高限设450
4、电压底限350
5、投入门限设15KVAR
6、切除门限5kvar
7、延时设定为30s
8、功率因数设为 0.95
9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒以上。其他根据实际情况运行中可以调整的。
扩展资料:
无功补偿的原则
提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则。
无功补偿的意义
补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。减少发、供电设备的设计容量,减少投资,提高功率因数后,线损率也下降了。减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。
无功补偿改善电能质量
电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。 由于越靠近线路末端,线路的电抗越大,因此越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
无功补偿降低电能损耗
安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数 由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。
参考资料:百度百科-无功功率补偿原理

2018-06-11 广告
JK:是标准规定的产品类别代号。
后面的字母是采样物理量的代号,
W :是无功功率型
还有:
I — 无功电流型;
G — 功率因数型;
U — 电压型;
等等。
该型号对应了深圳奥特电器的:GZK871系列,你可以到公司网站上下载说明书。因本公司开始生产GZK智能无功补偿控制器的时候,国标9663尚在起草中,所以没有采用国标型号,但是性能是满足标准要求的,自国家恢复产品抽检以来,已经连续7年通过抽检,无一不合格现象。
4》电压过低会使接触器吸合困难,一般设置电压低限340V停止工作。
5》以功率因数的一个值为门限作为投入点,一般设置为0.9,低于0.9就开始投入电容器。
6》以功率因数的一个值为门限作为切除点,一般设置为0.98,高于0.98就开始切除电容器。
7》是功率因数需要投入或切除时的延时时间,一般设置在5~10秒。
8》显示的功率因数为视在功率因数。
功率因数一般是月结计算的,标准要求为0.9,每低于标准0.01将在月电费总额罚款0.10%,并以此累计;每高于标准0.01将在月电费总额奖励0.15%,并以此累计,以0.75%封顶。
月结功率因数计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html