JKW5C无功功率自动补偿控制器怎么使用?

我单位有一个电容柜,但是我确不会使用具体使用,有八个大电容自动控制器上有写着PA值说明,下面是八个参数设置1.互感变化2.使用组数3.电压高限4.电压低限5.投入门限6.... 我单位有一个电容柜,但是我确不会使用具体使用,有八个大电容自动控制器上有写着PA值说明,下面是八个参数设置
1.互感变化
2.使用组数
3.电压高限
4.电压低限
5.投入门限
6.切除门限
7.延时时间
8.功率因数
我就是想知道这些参数我需要具体要怎么设置呢?怎么让他自动提高功率因数?请高人解答!
我们单位是交预付费的,功率因数的降低会增加电费吗?我去查过预付费控制器,发现这几天都放假了电费却还是用的很高,原来车间运转的时候也没这么多!这是怎么回事呢?那无功补偿表是怎么计算出你真个用电单位的无功功率呢?有那么准吗?
这是JKW5C无功功率自动补偿控制器的图片,就是人民电器的!
展开
 我来答
我的行云笔记
高粉答主

2019-08-27 · 爱好读书的三线文艺青年
我的行云笔记
采纳数:63 获赞数:28691

向TA提问 私信TA
展开全部

1、互感变比设400

2、使用组数设10

3、电压高限设450

4、电压底限350

5、投入门限设15KVAR

6、切除门限5kvar

7、延时设定为30s

8、功率因数设为 0.95

9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒以上。其他根据实际情况运行中可以调整的。

扩展资料:

无功补偿的原则

提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则。

无功补偿的意义

补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。减少发、供电设备的设计容量,减少投资,提高功率因数后,线损率也下降了。减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。

无功补偿改善电能质量

电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。 由于越靠近线路末端,线路的电抗越大,因此越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。

无功补偿降低电能损耗

安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数 由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。

参考资料:百度百科-无功功率补偿原理

天津格特斯检测设备技术开发有限公司
2018-06-11 广告
脉冲是电子器件周期性地发射出的电子信号。它广泛应用于计算机、通信、雷达、电视和自动控制等领域。例如: 将电信号转换成角位移或直线位移的微电机叫做步进电动机亦称脉冲电动机。每给它—个电脉冲信号,转子就旋转一个固定角度称为步距角天津格特斯检测设... 点击进入详情页
本回答由天津格特斯检测设备技术开发有限公司提供
她是我的小太阳
高粉答主

推荐于2017-09-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:5.1万
采纳率:83%
帮助的人:1.1亿
展开全部
以JKW命名的无功补偿控制器,其型号是执行国家标准:GB9663-2010的规定的命名。其中:
JK:是标准规定的产品类别代号。
后面的字母是采样物理量的代号,
W :是无功功率型
还有:
I — 无功电流型;
G — 功率因数型;
U — 电压型;
等等。

该型号对应了深圳奥特电器的:GZK871系列,你可以到公司网站上下载说明书。因本公司开始生产GZK智能无功补偿控制器的时候,国标9663尚在起草中,所以没有采用国标型号,但是性能是满足标准要求的,自国家恢复产品抽检以来,已经连续7年通过抽检,无一不合格现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
912965272
2009-11-22 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:34万
展开全部
电压高限设置为420,底限为375,投入门限为0.8,,切除门限为0.99,,延时时间 30秒,。应该还有一个变比吧?就是互感器的倍数除以电容的容量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-23 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
3》在电压高于额定电压的10%时,为保护电容器免受过电压冲击,一般设置为略低于450V(电容额定电压为450V),过压时电容器组不投入,并在一分钟内逐级切除全部电容器。
4》电压过低会使接触器吸合困难,一般设置电压低限340V停止工作。
5》以功率因数的一个值为门限作为投入点,一般设置为0.9,低于0.9就开始投入电容器。
6》以功率因数的一个值为门限作为切除点,一般设置为0.98,高于0.98就开始切除电容器。
7》是功率因数需要投入或切除时的延时时间,一般设置在5~10秒。
8》显示的功率因数为视在功率因数。
功率因数一般是月结计算的,标准要求为0.9,每低于标准0.01将在月电费总额罚款0.10%,并以此累计;每高于标准0.01将在月电费总额奖励0.15%,并以此累计,以0.75%封顶。
月结功率因数计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)