无功补偿控制器电压电流采样?

接线的时候如何接?是不是电压、电流不同相即可?也就是说:当补偿器工作电压取VW相时,信号电流互感器套于U相;当工作电压取UV相时,信号电流互感器套于W相;当工作电压取UW... 接线的时候如何接?是不是电压、电流不同相即可?也就是说:当补偿器工作电压取VW相时,信号电流互感器套于U相;当工作电压取UV相时,信号电流互感器套于W相;当工作电压取UW相时,信号电流互感器套于V相;无论取样电流极性正接还是反接,只要保证电流互感器置于电源侧(补偿电容电流和线路负荷电流之前),控制器就可采集到各项正确的数据? 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

推荐于2016-10-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1》取样电压为220V时,必须与取样电流同相。取样电压为380V时,必须接非取样电流相的其它两相。
2》取样电流极性接反就显示cosφ超前,电容将不能投入。上电网运行时,试验开关拔到‘运行’档,在有负载电流时,如果cosφ表显示超前,应将取样电流的两根线交换,控制器就可采集到各项正确的数据并能正确投、切电容器。