西门子 S7-200 PLC 通信问题

我公司有一套整流系统用的西门子S7-200PLC两个通讯接口一个用PC/PPI连接电脑,一个连接控制柜和触摸屏,上一次打雷以后电脑通讯就没了,但是触摸屏和控制柜还是正常的... 我公司有一套整流系统用的 西门子 S7-200 PLC 两个通讯接口 一个用PC/PPI连接电脑,一个连接控制柜和触摸屏,上一次打雷以后电脑通讯就没了,但是触摸屏和控制柜还是正常的, 我是新手请问是怎么回事啊? 展开
 我来答
心不移
2009-11-29 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:36万
展开全部
一,检查PC/PPI电缆是否坏掉;如果没有继续查下一步
二,查看你电脑连接PLC的COM口是否工作正常;如果正常继续
三,打开STEP7编程软件,单击左侧‘通信’看一下远程PLC的地址是否为2,波特率是否是为9.6K,‘通信对话框’右侧是否出现 PC/PPI cable(PPI),如果都有,硬件连接好之后,双击‘通信对话框’中的‘双击刷新’看是否检测到远程的PLC,如果没有,初步断定是PLC上的链接电脑的PORT口已经坏掉。
博德可来
2023-06-13 广告
PLC自动化控制是指使用可编程逻辑控制器(PLC)对工业生产过程进行自动化控制的技术。PLC通常由以下几个部分组成:1. CPU:PLC的核心部件,负责接收用户程序和数据,执行程序,诊断和处理错误等。2. 存储器:存储系统和用户的程序和数据... 点击进入详情页
本回答由博德可来提供
匿名用户
2009-12-03
展开全部
换块CPU吧 雷击产生的静电把通讯口破坏了。 你的接地设施没做好 请把接地检查一下以免以后在发生类似事情。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fjk_82
2009-12-01 · TA获得超过286个赞
知道小有建树答主
回答量:102
采纳率:0%
帮助的人:96万
展开全部
应该是PLC上与电脑连接的那个串口被雷击了,这种事情经常发生,不能更换串口,只能选择更换CPU
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaohun23
2009-11-29
知道答主
回答量:35
采纳率:16%
帮助的人:6.9万
展开全部
可能是通讯地址设置错了吧,在控制软件上更改通讯地址,就是连接电脑和PLC的信号传输路径
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ea75a7830
2009-11-28 · TA获得超过550个赞
知道小有建树答主
回答量:501
采纳率:0%
帮助的人:310万
展开全部
首先你电脑与PLC 的通讯用编程电缆还是485模块?
通讯不上,首先检查你通讯线有没有断点。
二是更换你通讯模块或者是编程电缆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起